électricité pour l' extracteur Salle de bain

KALEIDOSCOPE - 23 janv. 2024 à 16:21
stf_jpd87 Messages postés 94915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 23 janv. 2024 à 18:20

Bonjour,

J'ai actuellement un interrupteur simple vers un plafonnier, dans la salle de bain et j'aimerais ajouter un extracteur d'air qui s'allume soit en fonction du degré d'humidité, mais qui peut aussi s'allumer manuellement. 

Je souhaite remplacer l'interrupteur simple par un double interrupteur. 

Je pensais faire un pont L au niveau de l'interrupteur et tirer la phase L jusqu'à l'extracteur. Et repartir avec un second neutre depuis le plafonnier jusqu'à l'extracteur. 

Mais sur l'extracteur, j'ai L + N + SL. Que signifie le SL ? D'où doit partir cette phase ? Il faut deux phases qui arrivent à l'extracteur ? 

Merci pour votre aide.

 

A voir également:

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 27 533
23 janv. 2024 à 18:20

Bonjour  Le plan préconisé par "labricole47"


1
labricole47 Messages postés 19696 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 2 528
23 janv. 2024 à 16:24

Bonjour

L et N c'est phase et neutre

SL correspond à la phase sortie de l'interrupteur vers la lumiére


0
KALEIDOSCOPE
23 janv. 2024 à 16:35

Je pensais que L était la phase sortie de l'interrupteur.

Il y a deux phases qui arrivent à l'extracteur ? L'une de l'interrupteur et l'autre d'où vient elle ?  Comment ajouter une deuxième phase depuis l'interrupteur ? 

0
labricole47 Messages postés 19696 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 2 528
23 janv. 2024 à 16:39

dans l'idée

vous avez une phase prise avant l'interrupteur ( L)

une phase prise après l'interrupteur (SL)

et un neutre pris sur l'ampoule (N)

quand vous allumez la lumière çà allume la ventilation

quand vous éteignez c'est l'autre phase qui prends le relais le temps de fonctionnement de la temporisation


0