Bonjour,
Je souhaiterais acheter une maison qui possède un assainissement par lit filtrant non drainé à flux vertical non conforme.
Voici le compte rendu du SPANC :
- la filière de traitement par lit filtrant non drainé à flux vertical a été implanté sur une nappe d'eau, contact direct entre les eaux prétraitées et la nappe d'eau, ce choix de filière de traitement ne respecte par l'arrêté du 07/09/2009.
- non-respect des distances réglementaires, largeur du lit filtrant inférieur à 5m (3,70m)
- non-respect de pose réglementaire des drains d'alimentation, 4 drains posés au lieu de 5.
- non-respect de l'arrêté du 07/09/2009, les ventilations "amont/aval" de la fosse toutes eaux sont inexistantes.
CONCLUSION :
Problème majeur, le choix de l'implantation de la filière de traitement mise en place ne respecte pas l'arrêté du 07/09/2009.
Ma question est donc :
Par rapport à tous ces éléments, pourrais-je mettre une micro-station d'épuration en lieu et place de la fosse toutes eaux ou vais-je encore avoir les mêmes problèmes, notamment pour le nappe ?
Merci d'avance à ceux qui vont répondre :)
Je souhaiterais acheter une maison qui possède un assainissement par lit filtrant non drainé à flux vertical non conforme.
Voici le compte rendu du SPANC :
- la filière de traitement par lit filtrant non drainé à flux vertical a été implanté sur une nappe d'eau, contact direct entre les eaux prétraitées et la nappe d'eau, ce choix de filière de traitement ne respecte par l'arrêté du 07/09/2009.
- non-respect des distances réglementaires, largeur du lit filtrant inférieur à 5m (3,70m)
- non-respect de pose réglementaire des drains d'alimentation, 4 drains posés au lieu de 5.
- non-respect de l'arrêté du 07/09/2009, les ventilations "amont/aval" de la fosse toutes eaux sont inexistantes.
CONCLUSION :
Problème majeur, le choix de l'implantation de la filière de traitement mise en place ne respecte pas l'arrêté du 07/09/2009.
Ma question est donc :
Par rapport à tous ces éléments, pourrais-je mettre une micro-station d'épuration en lieu et place de la fosse toutes eaux ou vais-je encore avoir les mêmes problèmes, notamment pour le nappe ?
Merci d'avance à ceux qui vont répondre :)
A voir également:
- Mise aux normes d'assainissement individuel
- Assainissement individuel - Guide
- Calcul eh assainissement - Guide
- Mise a la terre - Guide
- Vidange assainissement individuel - Guide
- Assainissement commun à deux maisons - Guide
Je doute qu'une étude de sol indique le processus d'assainissement à adopter et encore moins son coût. Ou alors ce n'est pas qu'une étude de sol, c'est une étude de faisabilité d'un assainissement individuel.
Je fuirais cette maison non desservie par un égout.
Est ce qu'un égout n'est pas prévu à l'avenir ? Voyez la mairie ou le gestionnaire de l'assainissement de cette commune.