Mise aux normes de la cuisine

boromir72 Messages postés 104 Date d'inscription mercredi 11 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2023 - 14 janv. 2017 à 19:16
KIDUGUEN Messages postés 13510 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 16 janv. 2017 à 08:48
Bonjour,
J'ai une cuisine qui est alimentée avec deux circuits électriques pour le moment :
- Un circuit encastré qui alimente 3 prises électriques
- Un circuit apparent qui alimente un four électrique (prise de force) et quelques prises (montage louche selon moi)
Tout cela part d'un tableau électrique presque plein.

Je vais faire installer une nouvelle cuisine et il va falloir faire évoluer l'installation pour alimenter :
- Un four électrique
- Un four micro-onde
- Un réfrigérateur
- Une plaque induction
- Un lave-vaisselle
- Un lave-linge
- 5 prises électriques (au moins)

Alors voila, je me demande qu'elle est la meilleure solution qui ne me coutera pas trop chère :
1 - Reprendre le circuit apparent pour installer un tableau électrique secondaire dans la cuisine et ensuite tirer les circuit dédiés en apparent
2 - Compléter le tableau existant / en ajouter un au même endroit puis tirer les faisceaux électriques vers la cuisine en apparent (ce qui implique de percer de gros trous dans les murs pour ne pas surcharger les gaines électriques).
3 - Une autre solution ?
A voir également:

7 réponses

mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 103
14 janv. 2017 à 20:07
Bonjour si vous avez une ligne en 6' qui arrive dans la cuisine vous pouvez vous en servir pour alimenter un tableau et desservir toute la cuisine avec les protection addecoitre
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
Modifié par Carminas le 14/01/2017 à 23:55
Attention du 6² me semble juste pour alimenter tout cela (7kW maxi)
Le plus sage serait de tirer un nouveau câble de section plus importe depuis le tableau principal (10² 9kW maxi - 16² 14kW maxi)
Vous inspirer de ceci


Ce toute façon, il n'y a pas forcément une solution meilleure qu'une autre.
Ce qui vous guidera c'est votre facilité ou non à tirer des circuits.
Et cela, il n'y a que vous qui pouvez le savoir

A noter que réfrigérateur et micro-onde n'ont pas d'obligation à etre sur un circuit dédié (mais pas interdit non plus)
0
boromir72 Messages postés 104 Date d'inscription mercredi 11 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2023
15 janv. 2017 à 10:45
Merci pour vos informations !
Avec cela, je vais pouvoir décider : je pense que la solution d'installer un tableau secondaire est meilleure car elle évite en effet de tirer trop de câbles entre les pièces (galère en apparent). Et puis je pourrais faire évoluer plus facilement le système au besoin à partir du secondaire.

Reste la question du cout de l'installation : auriez-vous une idée ?
En fonction de cale, je fait ou je prends quelqu'un ...
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
15 janv. 2017 à 11:44
Bonjour

Le matériel pour un tableau tel que je l'ai dessiné :
- disjoncteur 40A : 17€80
- 10m de 3G10² (à ajuster en fonction de votre longueur réelle) : 36€80
- tableau 13 modules : 18€
- ID 30mA 40A type A : 43€30
- 1 disjoncteur 32A : 8€59
- 3 disjoncteurs 20A : 3x7€61
- 2 disjoncteurs 16A : 2x8€23
- 1 disjoncteur 10A : 8€23
- 2 peignes : 2x2€30

Soient en tout 176€41

Tarif pris en Legrand sur un site de vente en ligne
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
15 janv. 2017 à 11:46
Copie du panier

0
boromir72 Messages postés 104 Date d'inscription mercredi 11 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2023
15 janv. 2017 à 12:27
Super je n'en demandais pas tant !

Vous faites la pose aussi ?
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 900
Modifié par Carminas le 15/01/2017 à 12:32
Moi je ne suis pas artisan ;-)
0
boromir72 Messages postés 104 Date d'inscription mercredi 11 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2023 > Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024
15 janv. 2017 à 22:53
Je me doute ;)
En tout cas merci pour vos informations !
0
ElectricienTours Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 15 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2017
Modifié par stf_frmu le 16/01/2017 à 00:01
Bonjour,

Attention, le gros électroménager (four, plaques de cuisson, lave linge etc...) est censé selon la norme NFC15100 être alimenté par un circuit spécialisé pour chaque appareil.
0
KIDUGUEN Messages postés 13510 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 860
16 janv. 2017 à 08:48
Bonjour c'est ce qui est dit plus haut avec la création d'un nouveau tableau.Cordialement