Installation d'un tableau électrique secondaire
Morgan47
-
2 janv. 2020 à 17:18
pierre59189 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 9 février 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 février 2022 - 9 févr. 2022 à 20:59
pierre59189 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 9 février 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 février 2022 - 9 févr. 2022 à 20:59
A voir également:
- Tableau electrique secondaire
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Meilleures réponses
- Section cable tableau electrique - Meilleures réponses
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Tableau electrique triphasé - Forum Electricité
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Section câble tableau divisionnaire - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
3740
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 mai 2023
1 748
2 janv. 2020 à 23:13
2 janv. 2020 à 23:13
Bonsoir
La norme considère le tableau secondaire comme un circuit comme les autres.
A ce titre le câble qui l'alimente doit être protégé contre les surintensités.
Elle donc de mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble.
Les protections du tableau secondaire n'assureraient pas cette fonction :
- le DDR protège uniquement des défauts d'isolement et pas des surintensités
- les disjoncteurs du tableau secondaire assure la protection des surintensité des circuits placés en aval, pas du câble d'alimentation du tableau.
Mais si cette configuration ne vous convient pas et que vous préférez repartir du secteur du tableau général, vous pouvez faire un coffret de dérivation en aval de celui-ci avec 2 départs, un vers le tableau de l'étage et un vers le tableau du garage.
Dans ce cas, soit vous alimentez chaque coffret en 16², soit si vous voulez mettre une section moindre, il faudra mettre un disjoncteur de calibre approprié à la section


Autre solution permuter tableau principal et secondaire
Ainsi le tableau du garage deviendra principal et celui de l'étage secondaire

La norme considère le tableau secondaire comme un circuit comme les autres.
A ce titre le câble qui l'alimente doit être protégé contre les surintensités.
Elle donc de mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble.
Les protections du tableau secondaire n'assureraient pas cette fonction :
- le DDR protège uniquement des défauts d'isolement et pas des surintensités
- les disjoncteurs du tableau secondaire assure la protection des surintensité des circuits placés en aval, pas du câble d'alimentation du tableau.
Mais si cette configuration ne vous convient pas et que vous préférez repartir du secteur du tableau général, vous pouvez faire un coffret de dérivation en aval de celui-ci avec 2 départs, un vers le tableau de l'étage et un vers le tableau du garage.
Dans ce cas, soit vous alimentez chaque coffret en 16², soit si vous voulez mettre une section moindre, il faudra mettre un disjoncteur de calibre approprié à la section


Autre solution permuter tableau principal et secondaire
Ainsi le tableau du garage deviendra principal et celui de l'étage secondaire

9 févr. 2022 à 18:26
Merci beaucoup pour ces schéma. Je suis dans le cas du schéma du milieu et je voulais savoir selon vous quelle ampérage de l'interrupteur différentiel sur mon tableau après un départ en 6mm² derrière un disjoncteur de 32 A ?
Merci d'avance pour votre aide :-)
9 févr. 2022 à 18:40
Il faut un interrupteur différentiel supérieur ou égal à 32A.
Donc un 40A conviendra très bien (respect de la règle amont)
Modifié le 9 févr. 2022 à 19:30
Pour vous expliquer: Je suis en triphasé (disjoncteur edf 10/30), les cables arrivent en 3x10mm² (phases), ensuite disjoncteur 32A donc pour repartir en 3x6mm² vers le tableau 1 et le tableau 2, puis sur le tableau 1 et sur le tableau 2 un disjoncteur différentiel mono/phase.
9 févr. 2022 à 19:46
Donc si votre disjoncteur vous limite à 32A, vous etes tranquille vous n'atteindrez jamais les 40A fatidiques.
Par contre si vous mettiez un interrupteur différentiel 25A (la valeur commercialisée juste en dessous de 40A), le risque de dépasser 25A et donc de cramer le différentiel serait important.
On parle bien d'interrupteur différentiel et pas de disjoncteur différentiel.
9 févr. 2022 à 20:59