Lave vaisselle et coupure de l'ampli tele
Résolu
Michel54
-
15 oct. 2017 à 12:21
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 16 oct. 2017 à 14:13
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 16 oct. 2017 à 14:13
A voir également:
- Lave vaisselle coupure de courant
- Dégraisser lave vaisselle - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Coupure de courant edf aujourd'hui - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
4 réponses
stf_la sudiste
Messages postés
21065
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 janvier 2022
8 127
16 oct. 2017 à 08:36
16 oct. 2017 à 08:36
bonjour,
moi non plus je ne comprends pas le rapport entre une ouverture de porte de lave vaisselle avec un ampli télé ... ou alors mais cela serait la 1ere fois, avec un fils cramé dans la porte (pas assez pour mettre le lv en cc mais assez pour faire des interférences....)
d'ailleurs vous ne nous avez pas donné la solution ou non solution de votre problème de sèche linge ???
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120997347-seche-linge-candy-goc-560-c
moi non plus je ne comprends pas le rapport entre une ouverture de porte de lave vaisselle avec un ampli télé ... ou alors mais cela serait la 1ere fois, avec un fils cramé dans la porte (pas assez pour mettre le lv en cc mais assez pour faire des interférences....)
d'ailleurs vous ne nous avez pas donné la solution ou non solution de votre problème de sèche linge ???
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120997347-seche-linge-candy-goc-560-c
Bjr, et bien ca doit etre contagieux car chez moi ca tire la chasse d eau ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
Messages postés
97907
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
30 janvier 2025
28 147
16 oct. 2017 à 08:00
16 oct. 2017 à 08:00
Bonjour
Je n'ai pas tout compris: quel rapport entre le lave linge neuf et le lave vaisselle???
Je ne vois pas le rapport entre la mémoire de la télé et l'ouverture d'une porte, faites l'essai télé allumée et ouverture de la porte du ???
Cordialement.
Je n'ai pas tout compris: quel rapport entre le lave linge neuf et le lave vaisselle???
Je ne vois pas le rapport entre la mémoire de la télé et l'ouverture d'une porte, faites l'essai télé allumée et ouverture de la porte du ???
Cordialement.
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 963
16 oct. 2017 à 14:13
16 oct. 2017 à 14:13
Bonjour,
"La multiprise du lave vaisselle avait un problème avec la terre... Depuis changement ... Plus de problème"
Si, je pense qu'il y a quand même un problème dans votre installation !
- Déjà un lave-vaisselle ne se branche pas sur une multiprise (mais bon, vous ne devez pas être le seul à le faire...),
- Un soucis avec la terre seulement quand vous ouvrez la porte du lave-vaisselle, c'est que vous avez un problème sur le faisceau électrique qui passe dans la porte,
- Si le disjoncteur différentiel de votre installation électrique ne saute pas alors que vous avez un problème, c'est un autre problème,
- Enfin, la plupart des équipements TV, Hi-Fi et audiovisuels étant de classe II et sans prise de terre, je ne vois toujours pas le rapport avec l'absence de signal (sauf rayonnement important et brouillage par les ondes)...
Cdt
"La multiprise du lave vaisselle avait un problème avec la terre... Depuis changement ... Plus de problème"
Si, je pense qu'il y a quand même un problème dans votre installation !
- Déjà un lave-vaisselle ne se branche pas sur une multiprise (mais bon, vous ne devez pas être le seul à le faire...),
- Un soucis avec la terre seulement quand vous ouvrez la porte du lave-vaisselle, c'est que vous avez un problème sur le faisceau électrique qui passe dans la porte,
- Si le disjoncteur différentiel de votre installation électrique ne saute pas alors que vous avez un problème, c'est un autre problème,
- Enfin, la plupart des équipements TV, Hi-Fi et audiovisuels étant de classe II et sans prise de terre, je ne vois toujours pas le rapport avec l'absence de signal (sauf rayonnement important et brouillage par les ondes)...
Cdt
16 oct. 2017 à 13:07
Si je ne comprend pas le principe je vois le résultat. Merci à tous