Bonjour,
J'ai une maison des années 70.
La chaudière a été posée à 60 mètre de ma sale de bain. Je consomme 10L avant que l'eau chaud n'arrive.
Mon projet, si c'est viable.
Je pense mettre un cumulus de 50L á 1 mètre de la sale de bain.
Ce cumulus sera intégré dans le circuit d'eau chaude. Il sera mis sur horloge afin qu'il ne chauffe pas pour rien.
A votre avis, cela va fonctionner ou dois-je faire un nouveau circuit ?
Merci de votre aide.
J'ai une maison des années 70.
La chaudière a été posée à 60 mètre de ma sale de bain. Je consomme 10L avant que l'eau chaud n'arrive.
Mon projet, si c'est viable.
Je pense mettre un cumulus de 50L á 1 mètre de la sale de bain.
Ce cumulus sera intégré dans le circuit d'eau chaude. Il sera mis sur horloge afin qu'il ne chauffe pas pour rien.
A votre avis, cela va fonctionner ou dois-je faire un nouveau circuit ?
Merci de votre aide.
15 réponses
-
ModérateurBonjour : 60 m c'est une grande maison ,c'est chauffé avec quoi gaz ,fioul .?
-
Re,
Je me suis peut-être trompé.
Je parlais en longueur de tuyau. Si je prend le plus cours cela fait 15m en ligne très droit en passant par le garage.
Je suis au gaz
Peut-être que je devrais faire la liaison par le garage en posant un très bonne isolation ?
C'est sûrement la meilleure solution.
Avoir avis ?
Cdt -
ModérateurOn peut isoler le tuyau dejà ça évitera qu'il gele et qu'il refroidisse trop vite mais le premier qui se douche aura quand meme de l'eau froide .Si ça gagne un peu par le garage pourquoi pas .
-
Si je passe part le garage ce sera la solution la moins cher.
-
ModérateurBon il n'y a plus qu'a et vous nous tenez au courant .Cdlt
-
Bien, je vous informerai du nombre de litre perdu.
Je vais surement mettre des tuyaux de 22 avec du calorifuge, je doublerai avec de la laine de verre fine tenue avec des bande de gaz.
Je ne finirais pas avec le plaque pour tenir la bande de gaz. On sait jamais si il y a une fuite qui arrive.
Le pire c'est qu'il faut que je retrouve le départ pour me5re des robinet d'arret. L'ancien propriétaire à tous mis sous lambris.
Je vais devoir faire des carottes pour passer la main et faire des recherches à l'aveugle.
J'ai vraiment pas envie de tous refaire.
Aller courage. -
Désolée j'ai pas relue avant de poste, ce n'est pas plaque mais plâtre
Désolé -
ModérateurIl faudrait voir avec un plombier sur le site car 22 mm en cuivre ça me parait grand .
-
Modérateurbonjour
si votre chaudière gaz a un ballon ..
-
-
Modérateur@stf_jpd87salut
ben Gavert dit qu'il pouvait tirer un tuyau dans le garage, c'est pour cela que j'ai proposé cette solution
-
-
Re,
Bravo xplom
C'est une idée -
Modérateuren plus on voit l'eau qui passe meme pas une fuite bravo Olivier
-
d'accord avec Kidugen un tube de 22 est inutile un tubé de 16 suffit amplement c est le diamètre recommandé pour une baignoire ce qui représente le plus gros débit d une salle d eau plus le diamètre sera gros plus vous aurez de déperdition d eau pour ce qui est d'une pompe de circulation sanitaire oui si montée avec horloge comme indiqué le problème vous aurez de douches programmées sans compter les déperditions de calories ...il y a cependant un système tout bête qui pourrait résoudre votre problème c est le thermosiphon...mais ça dépend de la configuration de votre installation....si vous pouviez faire un croquis ça aiderait
-
Vous pouvez aussi mettre en serie une production d'eau chaude instantanee electrique pres de votre douche..
Quand l'eau chaude arrivera, elle prendra le relai sur l'appareil de production.
Bien sur, tous les autres conseils d'isolation sont a faire en complement....! -
L'appareil produit une eau chaude a une temperature predefinie ou reglable suivant les modeles.
Si la temperature de l'eau en entree arrive a etre superieure a celle calibree en sortie, l'appareil arretera de chauffer l'eau qui passe dedans.. -
Bonjour
Bon, avec le changement des tuyaux j'ai réussi à gagner 5 litre
Merci de votre aide. Résolu