Tableau électrique divisionnaire brancher sur un octopus(pieuvre )
Pepel
-
6 juin 2019 à 09:26
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 7 juin 2019 à 04:24
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 7 juin 2019 à 04:24
A voir également:
- Schéma tableau électrique maison 100m2
- Piege a mouche maison - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Cafard maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
- Fil bleu electrique - Guide
2 réponses
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 958
Modifié le 6 juin 2019 à 10:23
Modifié le 6 juin 2019 à 10:23
Bonjour,
Si vous avez un 16A en tête d'installation et que c'est câblé en 2,5² vous ne pourrez pas aller au-delà de 16A, même avec un disjoncteur de 40A et du câble plus gros !
En théorie, on doit toujours aller logiquement de plus gros vers plus petit, l'inverse est une ineptie...
Analogie avec la plomberie : si votre maison est alimentée en eau par un tuyau de 10, à quoi cela servirait d'essayer d'alimenter votre douche ou votre baignoire avec du 12, du 14 ou du 16 ? Vous n'auriez de toute façon qu'un petit "pipi" ridicule en sortie du robinet.
La seule solution pour vous est donc de remplacer ce 16A par un de 32A, et de refaire la liaison entre ce disjoncteur et la "pieuvre" en 6²... à condition que ce disjoncteur soit lui-même alimenté par un fil en 6² au tableau.
Cdt
Si vous avez un 16A en tête d'installation et que c'est câblé en 2,5² vous ne pourrez pas aller au-delà de 16A, même avec un disjoncteur de 40A et du câble plus gros !
En théorie, on doit toujours aller logiquement de plus gros vers plus petit, l'inverse est une ineptie...
Analogie avec la plomberie : si votre maison est alimentée en eau par un tuyau de 10, à quoi cela servirait d'essayer d'alimenter votre douche ou votre baignoire avec du 12, du 14 ou du 16 ? Vous n'auriez de toute façon qu'un petit "pipi" ridicule en sortie du robinet.
La seule solution pour vous est donc de remplacer ce 16A par un de 32A, et de refaire la liaison entre ce disjoncteur et la "pieuvre" en 6²... à condition que ce disjoncteur soit lui-même alimenté par un fil en 6² au tableau.
Cdt
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 599
6 juin 2019 à 16:34
6 juin 2019 à 16:34
lut !
si je parle de délesteur je suis out ?
si je parle de délesteur je suis out ?
Pepel5169
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 6 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
6 juin 2019
6 juin 2019 à 17:30
6 juin 2019 à 17:30
Bjour,
Delesteur kesako
Delesteur kesako
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 599
6 juin 2019 à 20:26
6 juin 2019 à 20:26
ceci, mais je suis pas pro sur le sujet
https://www.electriciteguide.com/actualites/le-delesteur.htm
https://www.electriciteguide.com/actualites/le-delesteur.htm
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 900
6 juin 2019 à 23:25
6 juin 2019 à 23:25
Bonsoir
Un délesteur permet de couper ponctuellement certain appareils non prioritaires lors des pointes de consommations qui approchent de la limite de l'abonnement.
Mais pour cela fonctionne, il faut des appareils facilement délestables : radiateurs électrique, chauffe-eau.
Ce n'est pas adapté pour une PAC qui supporte mal les coupures de la tension d'alimentation
Un délesteur permet de couper ponctuellement certain appareils non prioritaires lors des pointes de consommations qui approchent de la limite de l'abonnement.
Mais pour cela fonctionne, il faut des appareils facilement délestables : radiateurs électrique, chauffe-eau.
Ce n'est pas adapté pour une PAC qui supporte mal les coupures de la tension d'alimentation
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 599
7 juin 2019 à 04:24
7 juin 2019 à 04:24
j'étais out... mauvaise idée..
6 juin 2019 à 11:06
Le seul gros disjoncteur principal de ma ligne dans ma maison en 63A suffira t il pour ma ligne de maison (1×32/2× 16A /1×20 et 2×10A + ceux de mon garage 1×25/1×16et 2 ×10A) . Je sais pas si je m'exprime bien Mais je n ai pas le langage profesionnel.désolé
6 juin 2019 à 13:54
Quant à savoir si votre 63A principal sera suffisant, tout dépend de ce que vous allez consommer !
Il y a une différence entre la puissance disponible sur une ligne et celle que vous utilisez réellement. Il est certain que si vous branchez trop d'appareils qui consomment en même temps, vous allez disjoncter au général, même si chaque ligne ne tourne pas au maximum de puissance disponible...
Si vous mettez en route votre PAC qui va utiliser environ 20A, il ne vous restera que 43A disponibles en même temps. Si votre cumulus est en marche, il en consommera une dizaine. Si vous faites un rôti au four, il en consommera 20 de plus, etc...
Il n'y a que vous qui saurez maîtriser à l'utilisation ce que vous ferez ou pourrez faire simultanément !
Cdt
Modifié le 6 juin 2019 à 23:29
Cela vous autorise 14kW, ce qui est à mon avis largement pour l'usage que vous décrivez
Pour le raccordement de votre piscine, vous pouvez vous inspirer de ceci.
Ici c'est du 10² 40A qui autorise jusqu'à 9kW, mais vous pouvez vous limiter à 6² 32A si 7kW vous suffisent.