Compteur qui saute a heure fixe, cumulus, pas d eau chaude
Mary197
-
20 févr. 2020 à 21:01
Carminas Messages postés 3809 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 septembre 2023 - 21 févr. 2020 à 08:22
Carminas Messages postés 3809 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 septembre 2023 - 21 févr. 2020 à 08:22
A voir également:
- Combien de temps un cumulus garde l'eau chaude
- Eau de javel - Guide
- Combien de melange pour 1m3 de beton - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Chasse d'eau qui coule - Guide
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
42483
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 septembre 2023
11 865
20 févr. 2020 à 21:12
20 févr. 2020 à 21:12
Bjr
Votre cumulus est surement en court circuit.
Appelez un électricien pour dépannage.
C'est sur que engie va essayer de vous taper un contrat d'entretien histoire de vous délester de plusieurs billets a l'année
Votre cumulus est surement en court circuit.
Appelez un électricien pour dépannage.
C'est sur que engie va essayer de vous taper un contrat d'entretien histoire de vous délester de plusieurs billets a l'année
stf_jpd87
Messages postés
91988
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 septembre 2023
27 093
21 févr. 2020 à 07:04
21 févr. 2020 à 07:04
Bonjour
De ce que vous explique votre tarif nuit commence à 21h30???? étonnant
Quand vous parlez de compteur lequel LINKY??
Si c'est lui il doit vous indiquer un dépassement du contrat.
A voir.
Cordialement.
De ce que vous explique votre tarif nuit commence à 21h30???? étonnant
Quand vous parlez de compteur lequel LINKY??
Si c'est lui il doit vous indiquer un dépassement du contrat.
A voir.
Cordialement.
Carminas
Messages postés
3809
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 septembre 2023
1 772
21 févr. 2020 à 08:22
21 févr. 2020 à 08:22
Bonjour
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky (si oui que vous affiche t'il comme message) ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur 20A ou 16A du chauffe-eau ?
- le disjoncteur 2A du protection du contacteur ?
Si en heures pleines, vous mettez le contacteur J/N en marche forcée est-ce que cela saute également ?
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky (si oui que vous affiche t'il comme message) ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur 20A ou 16A du chauffe-eau ?
- le disjoncteur 2A du protection du contacteur ?
Si en heures pleines, vous mettez le contacteur J/N en marche forcée est-ce que cela saute également ?