Disjocteur et fil
wwinvu
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 17 mai 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
17 mai 2020
-
17 mai 2020 à 22:53
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 18 mai 2020 à 09:21
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 18 mai 2020 à 09:21
5 réponses
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
Modifié le 18 mai 2020 à 10:32
Modifié le 18 mai 2020 à 10:32
Bjr
Pour des fils on ne parle pas d'amperes mais de section en mm2.
Quel section de fils avez vous et quelle section voulez vous mettre.
De plus il y a des normes a respecter, vous ne pouvez pas changer comme cela sans savoir ce que ca ca alimenter.
Créez un 2 eme tableau !
Pour des fils on ne parle pas d'amperes mais de section en mm2.
Quel section de fils avez vous et quelle section voulez vous mettre.
De plus il y a des normes a respecter, vous ne pouvez pas changer comme cela sans savoir ce que ca ca alimenter.
Créez un 2 eme tableau !
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 900
Modifié le 18 mai 2020 à 07:34
Modifié le 18 mai 2020 à 07:34
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
289
Modifié le 18 mai 2020 à 07:46
Modifié le 18 mai 2020 à 07:46
slt Carminas
C'est en câble de 10mm² pour l'alimentation du tableau secondaire et pas en 6mm² comme noté sur ton schéma, non ?
C'est en câble de 10mm² pour l'alimentation du tableau secondaire et pas en 6mm² comme noté sur ton schéma, non ?
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 900
18 mai 2020 à 07:52
18 mai 2020 à 07:52
Non cela peut être ce qu'on veut, du moment que l'on met à l'origine un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble
Tout dépend en fait de la puissance maxi dont on veut disposer.
Par exemple (sans tenir compte de l'éventuelle chute de tension liée à la longueur du câble)
- 4² --> disjoncteur 25A maxi (5,5 kW)
- 6² --> disjoncteur 32A maxi (7 kW)
- 10² --> disjoncteur 50A maxi (11,5 kW)
- 16² --> disjoncteur 63A maxi (14 kW)
Faire un petit tableau pour 3 ou 4 circuits, alimenté en 6² est d'usage courant.
Mais c'est sûr que si on a un tableau de plus grande envergure, il faudra passer sur du 10² ou du 16²
Tout dépend en fait de la puissance maxi dont on veut disposer.
Par exemple (sans tenir compte de l'éventuelle chute de tension liée à la longueur du câble)
- 4² --> disjoncteur 25A maxi (5,5 kW)
- 6² --> disjoncteur 32A maxi (7 kW)
- 10² --> disjoncteur 50A maxi (11,5 kW)
- 16² --> disjoncteur 63A maxi (14 kW)
Faire un petit tableau pour 3 ou 4 circuits, alimenté en 6² est d'usage courant.
Mais c'est sûr que si on a un tableau de plus grande envergure, il faudra passer sur du 10² ou du 16²
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 958
18 mai 2020 à 09:09
18 mai 2020 à 09:09
Bonjour,
Étant donné que wwinvu poste du Canada, je ne suis pas certain que tout cela soit applicable...
Cdt
Étant donné que wwinvu poste du Canada, je ne suis pas certain que tout cela soit applicable...
Cdt
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 900
18 mai 2020 à 09:21
18 mai 2020 à 09:21
A effectivement je n'avais pas cette information
Donc à adapter à la norme de là bas.
Donc à adapter à la norme de là bas.