Tableau secondaire

Signaler
-
 Nejis80 -
Bonjour, je suis entrain d'installer un tableau secondaire pour une salle de bain avec radiateur et chauffe eau , éclairage spots et quelques prises. J'aimerais savoir quelle section de fils utiliser entre le tableau principal et le tableau secondaire ?

8 réponses

Messages postés
31797
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 septembre 2020
6 634
Bjr
Puissance du chauffe eau et du radiateur ?
Le chauffe eau est il raccordé à un tarif jour nuit ?
Quelle est la taille de la salle d'eau ?

Puissance du chauffe eau je ne sais pas , je sais juste qu'il fera 200 litres . Il sera brancher ave un contacteur jour/nuit. 2 radiateurs d'environ 1500 voir 2000 watt et dans le tableau il y aura aussi un telereupteur pour des spots , un circuit lave linge et un seche linge . 2 circuits d'éclairage, une vmc etc
Messages postés
2441
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 septembre 2020
881
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais vu ce que vous décrivez, un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorise 7kW, devrait suffire.

Attention, même si un tableau divisionnaire est autorisé par la norme hors volumes dans la sdb, mettre un tableau dans une sdb n'est pas idéal.
Mais peut etre avez vous prévu de le mettre juste à proximité ?
Oui le tableau sera dans un couloir à proximité de la salle de bain
Messages postés
31797
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 septembre 2020
6 634
Ok
Un 3G6 mm2 avec dans le tableau principal un 32A pour protégé la ligne
Messages postés
31797
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 septembre 2020
6 634
Et pensez aux différents volumes de protection dans la salle d'eau vous interdisant de mettre de l'electricite
D'accord merci pour vos réponses.
Petite question , je dois obligatoirement mettre un différentiel de type A pour le machine a laver ?
Messages postés
2441
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 septembre 2020
881
Bonjour

Oui, comme pour les plaques électrique et l'IRVE
Pour les autres circuits, on peut mettre un type A ou un type AC
D'accord merci