8 réponses
Bjr
Puissance du chauffe eau et du radiateur ?
Le chauffe eau est il raccordé à un tarif jour nuit ?
Quelle est la taille de la salle d'eau ?
Puissance du chauffe eau et du radiateur ?
Le chauffe eau est il raccordé à un tarif jour nuit ?
Quelle est la taille de la salle d'eau ?
Nejis80
Puissance du chauffe eau je ne sais pas , je sais juste qu'il fera 200 litres . Il sera brancher ave un contacteur jour/nuit. 2 radiateurs d'environ 1500 voir 2000 watt et dans le tableau il y aura aussi un telereupteur pour des spots , un circuit lave linge et un seche linge . 2 circuits d'éclairage, une vmc etc
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais vu ce que vous décrivez, un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorise 7kW, devrait suffire.
Attention, même si un tableau divisionnaire est autorisé par la norme hors volumes dans la sdb, mettre un tableau dans une sdb n'est pas idéal.
Mais peut etre avez vous prévu de le mettre juste à proximité ?
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais vu ce que vous décrivez, un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorise 7kW, devrait suffire.
Attention, même si un tableau divisionnaire est autorisé par la norme hors volumes dans la sdb, mettre un tableau dans une sdb n'est pas idéal.
Mais peut etre avez vous prévu de le mettre juste à proximité ?
Et pensez aux différents volumes de protection dans la salle d'eau vous interdisant de mettre de l'electricite
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Petite question , je dois obligatoirement mettre un différentiel de type A pour le machine a laver ?