Tableau secondaire

Nejis80 - 17 mai 2020 à 19:16
 Nejis80 - 19 mai 2020 à 20:54
Bonjour, je suis entrain d'installer un tableau secondaire pour une salle de bain avec radiateur et chauffe eau , éclairage spots et quelques prises. J'aimerais savoir quelle section de fils utiliser entre le tableau principal et le tableau secondaire ?

8 réponses

stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
Modifié le 17 mai 2020 à 19:46
Bjr
Puissance du chauffe eau et du radiateur ?
Le chauffe eau est il raccordé à un tarif jour nuit ?
Quelle est la taille de la salle d'eau ?

0
Puissance du chauffe eau je ne sais pas , je sais juste qu'il fera 200 litres . Il sera brancher ave un contacteur jour/nuit. 2 radiateurs d'environ 1500 voir 2000 watt et dans le tableau il y aura aussi un telereupteur pour des spots , un circuit lave linge et un seche linge . 2 circuits d'éclairage, une vmc etc
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
Modifié le 17 mai 2020 à 19:50
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais vu ce que vous décrivez, un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorise 7kW, devrait suffire.

Attention, même si un tableau divisionnaire est autorisé par la norme hors volumes dans la sdb, mettre un tableau dans une sdb n'est pas idéal.
Mais peut etre avez vous prévu de le mettre juste à proximité ?
0
Oui le tableau sera dans un couloir à proximité de la salle de bain
0
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
17 mai 2020 à 20:05
Ok
Un 3G6 mm2 avec dans le tableau principal un 32A pour protégé la ligne
0
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
17 mai 2020 à 20:06
Et pensez aux différents volumes de protection dans la salle d'eau vous interdisant de mettre de l'electricite
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
D'accord merci pour vos réponses.
0
Petite question , je dois obligatoirement mettre un différentiel de type A pour le machine a laver ?
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
19 mai 2020 à 20:53
Bonjour

Oui, comme pour les plaques électrique et l'IRVE
Pour les autres circuits, on peut mettre un type A ou un type AC
0
D'accord merci