A voir également:
- Tableau secondaire
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Branchement tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Tableau electrique triphasé - Forum Electricité
8 réponses
stf_frmu
Messages postés
43661
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 avril 2024
11 935
Modifié le 17 mai 2020 à 19:46
Modifié le 17 mai 2020 à 19:46
Bjr
Puissance du chauffe eau et du radiateur ?
Le chauffe eau est il raccordé à un tarif jour nuit ?
Quelle est la taille de la salle d'eau ?
Puissance du chauffe eau et du radiateur ?
Le chauffe eau est il raccordé à un tarif jour nuit ?
Quelle est la taille de la salle d'eau ?
Carminas
Messages postés
4035
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 avril 2024
1 848
Modifié le 17 mai 2020 à 19:50
Modifié le 17 mai 2020 à 19:50
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais vu ce que vous décrivez, un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorise 7kW, devrait suffire.
Attention, même si un tableau divisionnaire est autorisé par la norme hors volumes dans la sdb, mettre un tableau dans une sdb n'est pas idéal.
Mais peut etre avez vous prévu de le mettre juste à proximité ?
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais vu ce que vous décrivez, un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorise 7kW, devrait suffire.
Attention, même si un tableau divisionnaire est autorisé par la norme hors volumes dans la sdb, mettre un tableau dans une sdb n'est pas idéal.
Mais peut etre avez vous prévu de le mettre juste à proximité ?
stf_frmu
Messages postés
43661
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 avril 2024
11 935
17 mai 2020 à 20:05
17 mai 2020 à 20:05
Ok
Un 3G6 mm2 avec dans le tableau principal un 32A pour protégé la ligne
Un 3G6 mm2 avec dans le tableau principal un 32A pour protégé la ligne
stf_frmu
Messages postés
43661
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 avril 2024
11 935
17 mai 2020 à 20:06
17 mai 2020 à 20:06
Et pensez aux différents volumes de protection dans la salle d'eau vous interdisant de mettre de l'electricite
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Petite question , je dois obligatoirement mettre un différentiel de type A pour le machine a laver ?
Carminas
Messages postés
4035
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 avril 2024
1 848
19 mai 2020 à 20:53
19 mai 2020 à 20:53
Bonjour
Oui, comme pour les plaques électrique et l'IRVE
Pour les autres circuits, on peut mettre un type A ou un type AC
Oui, comme pour les plaques électrique et l'IRVE
Pour les autres circuits, on peut mettre un type A ou un type AC
17 mai 2020 à 19:49