Chauffage électrique 1000W 3G2,5 dans rallonge 3G1,5

Arnaud - 23 sept. 2020 à 22:08
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 24 sept. 2020 à 07:01
Bonjour,

J'ai un chauffage de 1000W avec un câble 3G2,5mm². J'ai connecté ses fils à une prise mâle 2,5mm² / 16A.
Manquant de longueur pour atteindre la prise, je souhaite utiliser une rallonge électrique de 150cm.
Celle-ci est en 3G1,5mm2.
J'ai pu lire çà et là que pour 1000W, le 3G1,5mm² était suffisant.

Ma question :
Y a-t-il un problème à brancher du 2,5mm² dans du 1,5mm², bien que les deux peuvent supporter (largement) 1000W ? Le point de raccord entre les deux (mâle 2,5mm² et femelle 1,5mm²) représente-t-il un danger ?

Je ne connais pas grand chose en électricité, et je préfère prendre mes précautions.

Je vous remercie par avance pour vos réponses

Cordialement,
Arnaud
A voir également:

3 réponses

stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060
23 sept. 2020 à 22:14
Bsr Les sections sont suffisantes pour les 1000 W.
Attention a bien faire vos connexions et quelles soient isolées pour éviter tout risques
0
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai constaté qu'il s'agissait en fait de 1,5mm² aussi pour le cable du chauffage ! Celà devrait donc aller. Je vais mettre du chatterton au branchement entre les deux.

Merci à nouveau

Cordialement,
Arnaud
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 959 > Arnaud
Modifié le 23 sept. 2020 à 22:27
Bonsoir,

Du Chatterton, certainement pas !
Il faut des connexions mécaniques et que tout ça soit dans un boîtier...
0
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060
23 sept. 2020 à 22:27
Ah non pas du chatterton.
Soit une boîte de dérivation soit une fiche male et femelle
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
24 sept. 2020 à 07:01
Bonjour

Ne serait-il pas pertinent de se repiquer depuis la prise actuelle pour mettre une nouvelle prise à la bonne distance ?
En passant, il serait d'ailleurs préférable de mettre une sortie de câble et de faire une connexion directe plutôt que de passer par une prise 16A et une fiche 16A

Enfin, il faut noter qu'un radiateur doit être sur un circuit dédié au chauffage et pas mélangé avec d'autres prises (mais ce n'est pas un point essentiel de sécurité de la norme).
0