Risque si branchement du fil pilote a la phase ?
Signaler
vicking68
-
Carminas
Carminas
- Messages postés
- 2744
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 janvier 2021
A voir également:
- Supprimer fil pilote radiateur électrique
- Ne pas brancher le fil pilote - Meilleures réponses
- Fil pilote radiateur non branché - Meilleures réponses
- Supprimer programmation radiateur électrique ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Supprimer fil pilote radiateur electrique - Forum - Electricité
- Remplacer un branchement d un radiateur par une prise lectrique - Forum - Electricité
- Comment brancher un radiateur electrique ? ? ? ? - Forum - Plomberie
- Supprimer un radiateur électrique ou le déplacer - Forum - Chauffage et climatisation
5 réponses
stf_frmu
- Messages postés
- 33408
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 14 janvier 2021
normalement non, mais on n'est jamais a l'abri de rien !
stf_mareson
- Messages postés
- 1167
- Date d'inscription
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 mai 2017
Bonjour
Si vous branchez les 2 fils marron et noir sur la phase, le radiateur fonctionnera en mode éco.
Il n'ya aucun danger si le fil pilote est branché directement seul ou avec le conducteur de phase.
Le circuit pilote est conçu pour recevoir la tension 230V dans certains cas.
Si vous branchez les 2 fils marron et noir sur la phase, le radiateur fonctionnera en mode éco.
Il n'ya aucun danger si le fil pilote est branché directement seul ou avec le conducteur de phase.
Le circuit pilote est conçu pour recevoir la tension 230V dans certains cas.
Carminas
- Messages postés
- 2744
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 janvier 2021
Bonsoir
Le danger n'est pas pour le radiateur mais pour le programmateur, car si vous inversez fil pilote et phase, l'intensité qui traverse le programmateur sera importante.
Mais s'il y a bien un disj 2A en amont, il devrait faire son boulot et sauter.
Dans le doute, ce qui est important c'est donc de ne pas raccorder le fil pilote qui va à votre installation.
Si on suppose que le fil pilote du radiateur est le noir :
Branchez marron et bleu sur phase/neutre : le radiateur devrait fonctionner en confort
Branchez noir et bleu sur phase/neutre : le radiateur ne devrait pas fonctionner
Si vous avez le fonctionnement inverse, c'est que le fil pilote est le marron.
Une fois la bonne couleur repérée, raccordez correctement le fil pilote.
@+
Le danger n'est pas pour le radiateur mais pour le programmateur, car si vous inversez fil pilote et phase, l'intensité qui traverse le programmateur sera importante.
Mais s'il y a bien un disj 2A en amont, il devrait faire son boulot et sauter.
Dans le doute, ce qui est important c'est donc de ne pas raccorder le fil pilote qui va à votre installation.
Si on suppose que le fil pilote du radiateur est le noir :
Branchez marron et bleu sur phase/neutre : le radiateur devrait fonctionner en confort
Branchez noir et bleu sur phase/neutre : le radiateur ne devrait pas fonctionner
Si vous avez le fonctionnement inverse, c'est que le fil pilote est le marron.
Une fois la bonne couleur repérée, raccordez correctement le fil pilote.
@+