Epissures pour reliers les fils entres eux. Est ce conforme aux bonnes pratiques
THIHI
-
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
J'ai demandé à un électricien de refaire la totalité de l’électricité d'un appartement.
Tous les fils sont sous goulottes ou plinthes. Je suis surpris de voir beaucoup de fils reliés entres eux par des épissures (parfois soudées) Les épissures sont entourées d'adhésif. A d'autres endroits on trouve des cosses à sertir.
Est ce que cette installation est conforme aux régles de l'art? J'entends que les épissures sont interdites et qu'il faut utiliser des connecteurs type Wago. Merci de vos avis pour démêler le vrai du faux.
J'ai demandé à un électricien de refaire la totalité de l’électricité d'un appartement.
Tous les fils sont sous goulottes ou plinthes. Je suis surpris de voir beaucoup de fils reliés entres eux par des épissures (parfois soudées) Les épissures sont entourées d'adhésif. A d'autres endroits on trouve des cosses à sertir.
Est ce que cette installation est conforme aux régles de l'art? J'entends que les épissures sont interdites et qu'il faut utiliser des connecteurs type Wago. Merci de vos avis pour démêler le vrai du faux.
4 réponses
-
Les épissures sont bien sûr interdites et les cosses c'est pas très professionnel même pas du tout.
Vous êtes sûr que cette entreprise est consciencieuse. -
Merci Roberto pour cette info,
il s'agit un artisan électricien qui a pignon sur rue. Il m'a assuré que les épissures soudées étaient conformes à la norme. -
J'avoue que je ne sais pas mais faire des soudures en installation domestique je n'ai jamais vu ça en 25 ans de métier.
Et pourtant on en voit, même dans des installations récentes.
De toute façon même soudées elles doivent protégées des contacts directs. -
Bonsoir ce n'est pas du travail d'électricien on met des dominos dans la goulotte où on fait une boîte de dérivation .