Lave linge LADEN MIA 5000 ne chauffe pas
eric_de_lyon
Messages postés
7
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
stf_jpd87 Messages postés 100840 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100840 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je dispose depuis plusieurs années d'un lave-linge LADEN MIA 5000 mais l'eau n'est jamais chauffée quelque-soit le programme. Je l'ai démonté et testé la résistance et la sonde de température mais tout est OK. Le programme se déroule normalement pour le reste sauf pour la chauffe de l'eau.
Le lave-linge est en TBE car il sert peu (20 X par an en moyenne).
On dirait que le programmateur n'arrive pas à déclencher l'ordre de chauffe à la résistance (relais, fusible ?).
Je dispose depuis plusieurs années d'un lave-linge LADEN MIA 5000 mais l'eau n'est jamais chauffée quelque-soit le programme. Je l'ai démonté et testé la résistance et la sonde de température mais tout est OK. Le programme se déroule normalement pour le reste sauf pour la chauffe de l'eau.
Le lave-linge est en TBE car il sert peu (20 X par an en moyenne).
On dirait que le programmateur n'arrive pas à déclencher l'ordre de chauffe à la résistance (relais, fusible ?).
A voir également:
- Lave linge LADEN MIA 5000 ne chauffe pas
- Panne lave-linge - Guide
- Dégraisser lave vaisselle - Guide
- Erreur e04 seche linge - Guide
- Logo pas de seche linge - Guide
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas - Forum Plomberie
13 réponses
Bonjour
Si vous n'avez que trois valeurs de température le fonctionnement du klixon peut s'expliquer exemple deux contacts en fonction de la température
30° ouverture 1/2
40° ouverture 2/3
60° ouverture de deux.
Ce n'est qu'une hypothèse
Dans tous les cas si ce klixon ne se fait plus ????? Black friday et carte bleue. :o))
Cordialement.
Si vous n'avez que trois valeurs de température le fonctionnement du klixon peut s'expliquer exemple deux contacts en fonction de la température
30° ouverture 1/2
40° ouverture 2/3
60° ouverture de deux.
Ce n'est qu'une hypothèse
Dans tous les cas si ce klixon ne se fait plus ????? Black friday et carte bleue. :o))
Cordialement.
Bonjour
La résistance facile à contrôler .
La sonde comment l'avez-vous contrôlée ?? en KΩ valeur variable en fonction de la température ??
Si tout est OK il faut voir le relais de chauffe sur la platine
Pas de fusible.
Cordialement.
La résistance facile à contrôler .
La sonde comment l'avez-vous contrôlée ?? en KΩ valeur variable en fonction de la température ??
Si tout est OK il faut voir le relais de chauffe sur la platine
Pas de fusible.
Cordialement.
Bonjour
je vous remercie de votre réponse.
pour la résistance, oui, valeur fixe en ohm
pour la sonde, c'est une vieille sonde avec 2 valeurs de coupure et elle claque et coupe dans une casserolle d'eau chaude aux températures voulues.
il me reste donc le relais mais la platine doit se trouver sur le bandeau haut à coté du programmateur ?
je vous remercie de votre réponse.
pour la résistance, oui, valeur fixe en ohm
pour la sonde, c'est une vieille sonde avec 2 valeurs de coupure et elle claque et coupe dans une casserolle d'eau chaude aux températures voulues.
il me reste donc le relais mais la platine doit se trouver sur le bandeau haut à coté du programmateur ?
Bonsoir
Si sur votre panneau de programmation vous pouvez sélectionner plusieurs températures La sonde que vous avez contrôlée n'est pas la bonne. :o(( sa résistance doit varier.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE quel N°
Cordialement.
Si sur votre panneau de programmation vous pouvez sélectionner plusieurs températures La sonde que vous avez contrôlée n'est pas la bonne. :o(( sa résistance doit varier.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE quel N°
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Il y a deux sondes. Certainement 1 de coupure à une valeur de :et 1 pour la température qui doit varier en KΩ de 20/5k en fonction température. Avec point milieu pour les deux.
Cordialement
Il y a deux sondes. Certainement 1 de coupure à une valeur de :et 1 pour la température qui doit varier en KΩ de 20/5k en fonction température. Avec point milieu pour les deux.
Cordialement
Ok merci, je vais redémonter et tester cette sonde.
Par contre quand je l'ai testé, il me semble que je coupais chaque circuit (avec point commun au milieu) à une valeur fixe (40 et 90 je crois). Un vendeur de SAV me disait que ces sondes avaient 2 valeurs de coupures mais qu'elle sont assez anciennes et ne se font plus. La MIA 5000 doit pas être très jeune.
Par contre quand je l'ai testé, il me semble que je coupais chaque circuit (avec point commun au milieu) à une valeur fixe (40 et 90 je crois). Un vendeur de SAV me disait que ces sondes avaient 2 valeurs de coupures mais qu'elle sont assez anciennes et ne se font plus. La MIA 5000 doit pas être très jeune.
Je pense que je vais laisser tomber.
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré.
Je n'aime pas jeter mais je ne vois pas de solution.
Je vais quand même regarder un dernière fois si les contacts se comportent comme vous l'avez décris, auquel cas ce ne serait peut-être pas le klixon qui serait en cause et j'essayerai de voir coté panneau de commande si il y a un relais de puissance pour commander la résistance..
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré.
Je n'aime pas jeter mais je ne vois pas de solution.
Je vais quand même regarder un dernière fois si les contacts se comportent comme vous l'avez décris, auquel cas ce ne serait peut-être pas le klixon qui serait en cause et j'essayerai de voir coté panneau de commande si il y a un relais de puissance pour commander la résistance..

