Bonjour,
Je passe en électrique du tableau au tableau de l’étage un câble de 4carree 2 radiateurs de1000w; 2 de 750w, 1 de 1500w tous alimentés par du fil de 1,5 par contre pourriez vous m’indiquer la puissance du différentiel et la puissance des disjoncteurs sachant qu’il y auras un disjoncteur par radiateur
Merci par avance pour vos conseils

2 réponses

Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
21 déc. 2020 à 17:16
Bonsoir

La puissance totale cumulée est de 5000W (soit 22A)

Pas courant du 4² de nos jours
N'existe qu'en câble et pas en fil.
J'espère que vous l'avez en stock car pas facile à trouver
D'autant plus que vous etes proche du maxi admis par le 4²

Personnellement j'aurais plutôt passé un 6² 32A

Mais pour en revenir à votre question :

Disjoncteur 25A au départ ---> 3G4² --> ID 30mA 40A type AC --> 4 disjoncteur 10A (+ éventuellement un disjoncteur 2A pour un programmateur)

Pensez à passer un 1,5² noir pour les fil pilote.
1
Filo29 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 21 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 22 décembre 2020
22 déc. 2020 à 10:53
Bonjour

Toutes mes excuses pas bien relu ma question mais c’est bien du 6carre que j’ai passé
Merci pour vos conseils et bonne journée