Bonsoir
La puissance totale cumulée est de 5000W (soit 22A)
Pas courant du 4² de nos jours
N'existe qu'en câble et pas en fil.
J'espère que vous l'avez en stock car pas facile à trouver
D'autant plus que vous etes proche du maxi admis par le 4²
Personnellement j'aurais plutôt passé un 6² 32A
Mais pour en revenir à votre question :
Disjoncteur 25A au départ ---> 3G4² --> ID 30mA 40A type AC --> 4 disjoncteur 10A (+ éventuellement un disjoncteur 2A pour un programmateur)
Pensez à passer un 1,5² noir pour les fil pilote.
La puissance totale cumulée est de 5000W (soit 22A)
Pas courant du 4² de nos jours
N'existe qu'en câble et pas en fil.
J'espère que vous l'avez en stock car pas facile à trouver
D'autant plus que vous etes proche du maxi admis par le 4²
Personnellement j'aurais plutôt passé un 6² 32A
Mais pour en revenir à votre question :
Disjoncteur 25A au départ ---> 3G4² --> ID 30mA 40A type AC --> 4 disjoncteur 10A (+ éventuellement un disjoncteur 2A pour un programmateur)
Pensez à passer un 1,5² noir pour les fil pilote.
Filo29
Messages postés
1
Date d'inscription
lundi 21 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
22 décembre 2020
22 déc. 2020 à 10:53
22 déc. 2020 à 10:53
Bonjour
Toutes mes excuses pas bien relu ma question mais c’est bien du 6carre que j’ai passé
Merci pour vos conseils et bonne journée
Toutes mes excuses pas bien relu ma question mais c’est bien du 6carre que j’ai passé
Merci pour vos conseils et bonne journée