Bonjour,
Pourriez vous m'aider svp. Voici le rapport : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Observation : Différentiel 30ma 40 avec circuit 32A. La marque c'est Hager

Merci pour vos éclaircissement.
Cordialement
David

7 réponses

Messages postés
27436
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
22 février 2021
5 257
Bjr, vous aidez a quoi faire ?? vous avez un circuit 6mm² (on suppose) pour 32A maxi et vous avez un disjoncteur de 40A !!
il faut le recalibré ou le changer ??
mais attendez d autres avis !!

rebonjour.

Je suis novice au niveau électricité. Le changer en combien SVP. Le laisser comme ça, est-ce dangereux ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Messages postés
27436
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
22 février 2021
5 257
si vous le changez il faut mettre un 30mA - 32A mais vous avez déjà un 30mA pour la sécurité des personnes vous ne risquez absolument rien a laisser le 40A
Messages postés
34291
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 février 2021
8 547
bjr
icare, je n'ai jamais vu de ma vie un diff 32A 30mA...
Messages postés
73487
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 février 2021
18 220
Bonsoir

Vous avez d'autres matériels branchés sur ce disjoncteur diff.40A ??
Cordialement.
Messages postés
2821
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
12 février 2021
1 205
Bonsoir

Avec juste ce seul élément de contexte difficile de vous répondre de manière fiable.
Il faudrait sans doute un 63A type A, comme il vous a déjà été dit.

Mais le mieux serait d'avoir une photo de ce tableau de répartition afin de vous donner un conseil correct.
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 18 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2021

Bonjour.

Je vous joins les photos :





En vous remerciant par avance.
Cordialement
DAvid
Messages postés
2821
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
12 février 2021
1 205
Bonjour

Je pense que ce qu'on vous reproche est l'éventuelle surcharge du différentiel
A remplacer par un 63A type A comme déjà évoqué
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 18 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2021

Merci pour votre réponse.
Cdlt