Erreur diagnostique : Différentiel 30ma 40 avec circuit 32A
david62850
-
15 janv. 2021 à 11:53
david62850 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 18 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2021 - 18 janv. 2021 à 15:34
david62850 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 18 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2021 - 18 janv. 2021 à 15:34
A voir également:
- Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté.
- Plaque induction erreur e - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur sèche-linge sharp - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
7 réponses
Bjr, vous aidez a quoi faire ?? vous avez un circuit 6mm² (on suppose) pour 32A maxi et vous avez un disjoncteur de 40A !!
il faut le recalibré ou le changer ??
mais attendez d autres avis !!
il faut le recalibré ou le changer ??
mais attendez d autres avis !!
rebonjour.
Je suis novice au niveau électricité. Le changer en combien SVP. Le laisser comme ça, est-ce dangereux ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Je suis novice au niveau électricité. Le changer en combien SVP. Le laisser comme ça, est-ce dangereux ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
si vous le changez il faut mettre un 30mA - 32A mais vous avez déjà un 30mA pour la sécurité des personnes vous ne risquez absolument rien a laisser le 40A
stf_frmu
Messages postés
45050
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
12 055
18 janv. 2021 à 13:29
18 janv. 2021 à 13:29
bjr
icare, je n'ai jamais vu de ma vie un diff 32A 30mA...
icare, je n'ai jamais vu de ma vie un diff 32A 30mA...
stf_jpd87
Messages postés
96879
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 963
15 janv. 2021 à 17:52
15 janv. 2021 à 17:52
Bonsoir
Vous avez d'autres matériels branchés sur ce disjoncteur diff.40A ??
Cordialement.
Vous avez d'autres matériels branchés sur ce disjoncteur diff.40A ??
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
15 janv. 2021 à 18:46
15 janv. 2021 à 18:46
Bonsoir
Avec juste ce seul élément de contexte difficile de vous répondre de manière fiable.
Il faudrait sans doute un 63A type A, comme il vous a déjà été dit.
Mais le mieux serait d'avoir une photo de ce tableau de répartition afin de vous donner un conseil correct.
Avec juste ce seul élément de contexte difficile de vous répondre de manière fiable.
Il faudrait sans doute un 63A type A, comme il vous a déjà été dit.
Mais le mieux serait d'avoir une photo de ce tableau de répartition afin de vous donner un conseil correct.
david62850
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 18 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2021
18 janv. 2021 à 13:18
18 janv. 2021 à 13:18
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
18 janv. 2021 à 15:31
18 janv. 2021 à 15:31
Bonjour
Je pense que ce qu'on vous reproche est l'éventuelle surcharge du différentiel
A remplacer par un 63A type A comme déjà évoqué
Je pense que ce qu'on vous reproche est l'éventuelle surcharge du différentiel
A remplacer par un 63A type A comme déjà évoqué
david62850
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 18 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2021
18 janv. 2021 à 15:34
18 janv. 2021 à 15:34
Merci pour votre réponse.
Cdlt
David
Cdlt
David