Erreur diagnostique : Différentiel 30ma 40 avec circuit 32A

david62850 -  
david62850 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,
Pourriez vous m'aider svp. Voici le rapport : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Observation : Différentiel 30ma 40 avec circuit 32A. La marque c'est Hager

Merci pour vos éclaircissement.
Cordialement
David
A voir également:

7 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, vous aidez a quoi faire ?? vous avez un circuit 6mm² (on suppose) pour 32A maxi et vous avez un disjoncteur de 40A !!
il faut le recalibré ou le changer ??
mais attendez d autres avis !!

0
david62850
 
rebonjour.

Je suis novice au niveau électricité. Le changer en combien SVP. Le laisser comme ça, est-ce dangereux ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
0
Profil bloqué
 
si vous le changez il faut mettre un 30mA - 32A mais vous avez déjà un 30mA pour la sécurité des personnes vous ne risquez absolument rien a laisser le 40A
0
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 396
 
bjr
icare, je n'ai jamais vu de ma vie un diff 32A 30mA...
0
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
 
Bonsoir

Vous avez d'autres matériels branchés sur ce disjoncteur diff.40A ??
Cordialement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 017
 
Bonsoir

Avec juste ce seul élément de contexte difficile de vous répondre de manière fiable.
Il faudrait sans doute un 63A type A, comme il vous a déjà été dit.

Mais le mieux serait d'avoir une photo de ce tableau de répartition afin de vous donner un conseil correct.
0
david62850 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour.

Je vous joins les photos :





En vous remerciant par avance.
Cordialement
DAvid
0
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 017
 
Bonjour

Je pense que ce qu'on vous reproche est l'éventuelle surcharge du différentiel
A remplacer par un 63A type A comme déjà évoqué
0
david62850 Messages postés 2 Statut Membre
 
Merci pour votre réponse.
Cdlt
David
0