Bonjour
Le contrôle d'une vessie se fait la cuve vide d'eau , la pompe arrêtée, les robinets ouverts.
la pression doit se situer dans votre cas à 1.3bar
Si ce contrôle à 2/3jour d'écart dans les mêmes conditions n'est pas le même c'est la vessie qui est percée ou poreuse, voire la valve défectueuse.
Cordialement.