Prima jet System Salsom surpresseur
Comala
-
20 mai 2021 à 08:53
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 20 mai 2021 à 09:42
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 20 mai 2021 à 09:42
1 réponse
stf_jpd87
Messages postés
94784
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 avril 2024
27 507
20 mai 2021 à 09:42
20 mai 2021 à 09:42
Bonjour
Le contrôle d'une vessie se fait la cuve vide d'eau , la pompe arrêtée, les robinets ouverts.
la pression doit se situer dans votre cas à 1.3bar
Si ce contrôle à 2/3jour d'écart dans les mêmes conditions n'est pas le même c'est la vessie qui est percée ou poreuse, voire la valve défectueuse.
Cordialement.
Le contrôle d'une vessie se fait la cuve vide d'eau , la pompe arrêtée, les robinets ouverts.
la pression doit se situer dans votre cas à 1.3bar
Si ce contrôle à 2/3jour d'écart dans les mêmes conditions n'est pas le même c'est la vessie qui est percée ou poreuse, voire la valve défectueuse.
Cordialement.