Branchement cuisinière induction sur prise 32A
Résolu
A voir également:
- Prise 32 ampere cuisine
- Branchement prise 32a monophasé - Meilleures réponses
- Prise 32a cuisine - Meilleures réponses
- Prise 16 ampere - Guide
- Cirons cuisine - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Prise anti moustique efficace - Guide
- Déboucher évier cuisine - Guide
4 réponses
Bonsoir
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux)
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux)
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
Tout d'abord merci de votre réponse,
Quant est-il par rapport aux câbles ?
Ceux que j'ai pu voir de 3g6mm² sont limitaient à -6000 watts sur leurs notices, dois-je passer sur du 3g10mm² ?
Quant est-il par rapport aux câbles ?
Ceux que j'ai pu voir de 3g6mm² sont limitaient à -6000 watts sur leurs notices, dois-je passer sur du 3g10mm² ?