Cables electriques à proximité d'une arrivée de gaz

fontainbi - Modifié le 6 août 2022 à 09:14
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 6 août 2022 à 11:46

Bonjour,

Dans mon faux plafonds j'ai une arrivée de gaz qui a été scellée par GRDF (passage au tout électrique). Je joins des photos.

Cependant un câble électrique qui redescend dans un mur (pour alimenter une prise) chemine au contact de l'ancienne arrivée de gaz.

Est ce que cela est au norme ? Si il y a une fuite de gaz un jour dans le faux plafonds et une étincelle électrique pour une raison x ou y est ce que il n'y a pas un risque d'explosion ?.

Le tuyau de gaz en cuivre étant un excellent conducteur est ce que un phénomène électrique peut également se produire par se moyen ?

J'ai accès par une trappe, aucun fil ne semble dénuder (mais en même temps champs de vision très limité) et l’électricité a l'air de cheminer dans un cable (et donc non pas un "3 fils libre").

Cordialement

5 réponses

stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 12 056
6 août 2022 à 09:30

Bjr

Pas de danger


0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 288
6 août 2022 à 10:58

Slt,

Ils ont coupé aussi au compteur d'arrivée ou voir même débrancher, tu peux aller voir pour te rassurer encore plus ^^

0

Salut.

Déjà merci pour vos réponses :)


Pour ma part ils ont enlevé le compteur et tourné une manette dans la cage d'escalier avec une clé pour fermer le gaz à l'appartement (la même que ils utilisent quand on paye pas j'imagine lol)

Mais si un jour quelqu’un remet le gaz (revente appartement ect...) , la canalisation de gaz en service dans cette configuration proche d'un cable électrique ne craint rien ?

0
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 12 056
6 août 2022 à 11:34

Non ça ne craint rien

0
KIDUGUEN Messages postés 13498 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 4 859
6 août 2022 à 11:43

Bonjour il doit y avoir 3 cm entre les 2 par contre le faux plafond a été fait après et le gaz aurait dû être déplacé . Le jour où le gaz sera remit en service il faudra refaire le branchement la vanne d'arrêt doit être près de l'appareil chauffe eau , gazinière ....

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 12 056
6 août 2022 à 11:46

De toute facon le tuyau a sa vanne d'arrêt fermée mais le tuyau à du etre obligatoirement soudé avec un bouchon a son extrémité . 

Donc si un jour le gaz est remis, il faut intervenir sur l'installation  pour ressouder le bouchon


0