A voir également:
- Quelle section de câble pour alimenter un tableau électrique
- Quel section de cable entre compteur et tableau ✓ - Forum - Electricité
- Problème de cable entre compteur EDF et tableau électrique ✓ - Forum - Electricité
- Quelle section de cable entre compteur et tableau - Forum - Electricité
- Section de cable entre compteur et tableau - Forum - Electricité
- Quelle section de cable du compteur au tableau - Forum - Electricité
2 réponses
Carminas
- Messages postés
- 2821
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 12 février 2021
Bonsoir
Je vous conseille plutôt une distribution en étoile avec une alimentation de chaque chambre à partir d'un tableau principal
Vous inspirer de ceci :

ou sur 2 rangées :

Dans ces exemple, il y avait également une partie commune à alimenter.
La section des câbles de liaison dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans chaque chambre ainsi que de la longueur des liaisons.
Au vu de ce que vous décrivez du 6² disj 32A au départ sera sans doute suffisant (sauf grandes longueur) : 7kW maxi
Voire du 4² disj 25A (5,5 kW maxi), mais 4² plus difficile à trouver.
Je vous conseille plutôt une distribution en étoile avec une alimentation de chaque chambre à partir d'un tableau principal
Vous inspirer de ceci :

ou sur 2 rangées :

Dans ces exemple, il y avait également une partie commune à alimenter.
La section des câbles de liaison dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans chaque chambre ainsi que de la longueur des liaisons.
Au vu de ce que vous décrivez du 6² disj 32A au départ sera sans doute suffisant (sauf grandes longueur) : 7kW maxi
Voire du 4² disj 25A (5,5 kW maxi), mais 4² plus difficile à trouver.
stf_frmu
- Messages postés
- 34291
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 22 février 2021
Bjr.
Vous allez partir du tableau principal pour aller a chaque chambre ou vous allez aller de chambre en chambre ?
Combien de chambre ?
Vous allez les alimenter en tri ou mono ?
Vous allez partir du tableau principal pour aller a chaque chambre ou vous allez aller de chambre en chambre ?
Combien de chambre ?
Vous allez les alimenter en tri ou mono ?
Exemple: inter diff de 60 A et les 5 disj de 32 A est ce que c'est bon ?
Vous mettez les disj 32A où vous voulez.
Il n'y a pas de protection à ajouter
Les interrupteurs différentiels 30mA seront dans chaque tableau dans le tableau de chaque chambre, pas en amonte des 32A.