Avis sur devis
atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Après le déplacement d'un artisan électricien pour "recherche panne alimentation cuisinière" : sa conclusion est "câble en courtcircuit dans la gaine = prévoir remplacement par moulures en saillie (devis à suivre )".
J'ai reçu le devis suivant qui me parait très élevé. Je précise qu'il faudra percer un mur en placo (épaisseur 6cm) pour faire passer le fil dans la cuisine.
J'habite à Rennes en appartement -construction de 1991-
Pourriez-vous me donner votre avis sur ce devis ? Vous semble-t-il correspondre aux tarifs pratiqués pour ce type de travaux ?
Merci pour votre aide,
Cordialement.
7 réponses
-
Bonjour
Pour le matériel, on ne peut pas comparer un tarif artisan qui va un peu marger dessus, à un tarif que vous pourriez avoir sur une boutique en ligne (à des prix que même lui parfois ne peut pas avoir).
Si vous voulez un tel tarif, faites le vous même !
-
Bjr
Je ne trouve pas qu'il soit hors de prix
Par contre je ne vois pas le disjoncteur 32A
-
Bonsoir,
Câble en court-circuit dans la gaine ? Cela faisait donc "sauter" le disjoncteur ou un fusible ?
-
Bonjour
A t-il essayé de tirer le câble de la gaine ??? 5m n'est pas une grande longueur pour tirer un câble .
Je trouve le cout de la MO un peu chargé.
Pour comparaison, un deuxième devis est toujours souhaitable.
Cordialement.
-
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
-
slt,
le tarif horaire, si je prend 50€/h, ça devrait lui prendre 8h de taf déplacement inclus...
Sans voir sur place, pas possible de répondre à la question :)
-
bonjour
Tout à fait d'accord avec jpd 87 . Si l' installation consiste en des fils isolés dans une gaine , il est peut être possible de changer les fils . Ce n'est absolument pas certain , surtout 20 ans après , mais ça ne coute rien d'essayer , l'a t-il fait ?L'avantage , si ça marche c'est , qu'indépendamment de la réduction du devis , vous éviteriez un passage en apparent , ce qui n'est pas esthétique .
Ceci étant des fils en court circuit dans une gaine après 20 ans , ça ne peut pas se produire tout seul : il faut que l'isolation des deux fils soit détériorée (surchauffe , travaux dans la maison... ? Le contrôle de l'isolation a t-il été fait en déconnectant les fils aux deux extrémités (dans le tableau et au niveau de l'arrivée )
Le devis inclue la pose d'un interrupteur différentiel , c'est donc que votre installation n'en comportait pas , ce qui en 91 est possible (ils ont été rendu obligatoire sur les nouvelles construction en 91) . C'est une bonne chose , d'en prévoir un et de le mettre pour l'ensemble de l'installation