Moteur DEA 124 r pour portail coulissant

Bonjour qui serait me renseigner mon moteur cde portail affiche erreur 3 je suis obligé de le mettre hors tension quelques heures pour que cela refonctionne un petit moment . quelqu'un serait me dire comment shunter les photos cellules de ce moteur afin de voir si le problème provient des photos cellules ou de la carte électronique met i d avance pour votre aide

12 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur

    Bonjour 

    Dans la notice page 29 au point 9 il est indiqué pont ouvert 'sans cellule '. Pas de plan avec cette notice ??? Si vous avez le paln faire une photo ou le lien

    Voir sur cette NOTICE

    Cordialement.


    1. En plus j y connais rien en électronique c est quoi pont en 13

      1. Vous n avez pas d idée pour shunter les photos cellules 

        1. Je viens de me rendre compte la notice que vous m'avez envoyé c est le 224r et moi c est le 124 r

          1. Modérateur

            En passant la main devant la cellule vérifier la tension à la borne 19 le fil débranché   entre lui et le moins du branchement

            • main présente quel tension
            • main enlevé quelle tension.