Problème de terre?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Nous avons fait une piscine à 40m de la maison, il arrive que la PAC de la piscine disjoncte, un câble a été tiré du tableau de la maison à la piscine en 3G6 mm2
Après vérification avec le pisciniste il semble que la PAC soit hors de cause, mais comme c'est un environnement humide et que la PAC est en contact avec le sol n'est-il pas possible que le sol coté piscine ne soit pas à la "même terre" que le piquet de terre du tableau maison (40m de distance) ?
du coup je me demande si je ne devrais pas mettre un piquet de terre spécifiquement pour le tableau électrique de la piscine
Qu'en pensez-vous
Un retour d'expérience me serait utile...
Merci d'avance
Mike
2 réponses
-
Bonjour,
Si ça disjoncte, cela démontre un courant de défaut (isolement) Si la PAC ne présente aucun défaut (il faut que cela soit sûr et ne pas sembler) voir la ligne d'alimentation dans son intégralité .
La terre est "convenable" si le défaut fait disjoncter .
Cdlt,
-
Un différentiel compare le courant d'entrée avec celui de retour .
En supposant que ce différentiel reste hors de cause .