Bonjour,
je m'apprête à rénover mon tableau de répartition et je dispose déjà d'une ligne isolée pour mon lave-linge (aujourd'hui en 16 A+N) que je remplacerai par un 20 A pour la norme.
Ma question concerne mon sèche-linge que je vais poser sur mon lave-linge. En effet dois-je obligatoirement créer une nouvelle ligne dédiée pour cet appareil et le raccorder au tableau sur un disjoncteur 20 A ou est-ce qu'il est possible d'ajouter à la PC existante du lave-linge celle du sèche-linge. Si oui les 2 appareils seront sur la même ligne et il se pose alors la question de l'inter-différentiel car dans les règles on met un 30 mA/40 A type A avec le 32 de la cuisson et le 20 A du lave-linge. Le sèche-linge étant raccordé à un inter-différentiel 30 mA/40 A Type AC.
Merci d'avance pour vos réponses.
je m'apprête à rénover mon tableau de répartition et je dispose déjà d'une ligne isolée pour mon lave-linge (aujourd'hui en 16 A+N) que je remplacerai par un 20 A pour la norme.
Ma question concerne mon sèche-linge que je vais poser sur mon lave-linge. En effet dois-je obligatoirement créer une nouvelle ligne dédiée pour cet appareil et le raccorder au tableau sur un disjoncteur 20 A ou est-ce qu'il est possible d'ajouter à la PC existante du lave-linge celle du sèche-linge. Si oui les 2 appareils seront sur la même ligne et il se pose alors la question de l'inter-différentiel car dans les règles on met un 30 mA/40 A type A avec le 32 de la cuisson et le 20 A du lave-linge. Le sèche-linge étant raccordé à un inter-différentiel 30 mA/40 A Type AC.
Merci d'avance pour vos réponses.
A voir également:
- Disjoncteur machine à laver et sèche-linge
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur sèche-linge sharp - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Comment utiliser un seche linge - Guide
- Machine à laver linge - Guide
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
48062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 février 2025
12 113
7 avril 2012 à 13:22
7 avril 2012 à 13:22
bonjour
votre lave linge et votre seche linge doivent etre sur deux lignes séparées et etre protégé indépendamment.
mais vous n'etes pas obligé d'etre en 20 A pour chaque appareil, vous pouvez très bien etre protégé en 16 A
la section des fils de ces lignes devra etre du 2.5mm²
votre lave linge et votre seche linge doivent etre sur deux lignes séparées et etre protégé indépendamment.
mais vous n'etes pas obligé d'etre en 20 A pour chaque appareil, vous pouvez très bien etre protégé en 16 A
la section des fils de ces lignes devra etre du 2.5mm²
Merci pour cette réponse. Toutefois pouvez-vous m'expliquer l'intérêt d'être en 16 A ou 20 A dans le cadre de mon installation.
Avantages / inconvénients.
Merci.
Avantages / inconvénients.
Merci.
stf_frmu
Messages postés
48062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 février 2025
12 113
7 avril 2012 à 13:50
7 avril 2012 à 13:50
sur un disjoncteur 16 vous ne pouvez pas tirer plus que 16.....
idem sur un 20...
et votre seche linge ou lave linge ne consomme pas 16 a chacun...
et pour moi le seche linge je le raccorde sur un diff type A comme le lave linge !
idem sur un 20...
et votre seche linge ou lave linge ne consomme pas 16 a chacun...
et pour moi le seche linge je le raccorde sur un diff type A comme le lave linge !