5 réponses
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
30 avril 2012 à 16:49
30 avril 2012 à 16:49
Bonjour,
Si vous aviez juste le disjoncteur EDF 500 mA il vous faudrait une terre de maxi 100 ohms.
La terre chez vous est de mauvaise qualité. Inutile de mettre de l'engrais pour cela mais à coup sûr il faut vous faire installer une terre digne de ce nom.
Si l'ancien proprio a refait SELON LA NORME l'installation il y a 3 ans, il n'y a normalement rien à changer (les évolutions depuis ne sont pas si importantes et ne concerne pas directement la sécurité à mon sens).
Faites nous une photo de votre installation pour que nous puissions vous en dire plus.
A+
Si vous aviez juste le disjoncteur EDF 500 mA il vous faudrait une terre de maxi 100 ohms.
La terre chez vous est de mauvaise qualité. Inutile de mettre de l'engrais pour cela mais à coup sûr il faut vous faire installer une terre digne de ce nom.
Si l'ancien proprio a refait SELON LA NORME l'installation il y a 3 ans, il n'y a normalement rien à changer (les évolutions depuis ne sont pas si importantes et ne concerne pas directement la sécurité à mon sens).
Faites nous une photo de votre installation pour que nous puissions vous en dire plus.
A+