Dois je acheter le cable d allimentations de ma maison ou pas?av le passage du c

laet - 6 juin 2012 à 16:44
 laet - 7 juin 2012 à 14:47
Bonjour,
faut t il relier le compteur au tableau car lorsque que j ai voulu acheté le cable d allimentation a castorama le vendeur ma dit que c était au consuel de nous donner l empérage du cable et la longueur, que nous devions nous présenter avec un papier que dois je faire l acheter pas l acheter car je ne veux pas que le consuel refuse a cause de sa merci davance
A voir également:

4 réponses

stf_frmu Messages postés 43713 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 11 935
6 juin 2012 à 23:02
bonsoir

votre consuel, ne viendra vérifier votre installation que quand cette dernière sera fini.

pour la section de votre cable, tout dépend de votre ampérage, donc de votre installation electrique et de la distance
0
Totalement faux
le consuel est un organisme de contrôle, mandaté
il est là pour faire, pour certifié les installation électrique
le rapport du consuel est ensuite fourni à ERDF
et ses derniers sont les seuls à être habilités à relier le compteur au tableau
et a poser les celées
0
stf_frmu Messages postés 43713 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 11 935
6 juin 2012 à 23:18
et qu'est ce qui est totalement faux ?
0
votre consuel, ne viendra vérifier votre installation que quand cette dernière sera fini.
0
stf_frmu Messages postés 43713 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 11 935
6 juin 2012 à 23:24
oui c'est ce que je disai aussi laet
0
merci beaucoup pour vos commentaire c bien se ke je me disait bon ba on a plus qu a allé achetter le cable merci
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
7 juin 2012 à 00:06
Bonjour,

La section des fils du cable entre les bornes du disjoncteur d'abonné et votre tableau électrique est 16 mm² si les 2 sont proches, placé dans la GTL par exemple.

Comme l'a précisé plus haut stf_frmu, le consuel ne vous donnera pas d'indication sur le câble à utiliser, tout doit etre terminé avant son passage, protections en place, tableau repéré, schéma unifilaire disponible, ect....
0
Carminas Messages postés 4047 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 1 849
7 juin 2012 à 07:50
Bonsoir

La liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition principal est de votre ressort ou de celle de votre électricien.

Elle doit respecter la NF C 15-100 et le consuel vérifiera (ou pourra vérifier) que la section est bien conforme.

En mono avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est désormais le standard ERDF, il faut du 16² jusqu'à une longueur de 27m. Au dela, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Je vous donne sur ce lien, la dernière fiche d'évolution de la NF C 15-100 éditée par l'UTE à ce sujet, qui vous donnera en particulier les sections pour des longueurs plus importantes (lire la colonne 60A).
https://spaces.hightail.com/resolve/download/QlVqRkJZWlQ4NVdKUmNUQw


@+
0
merci beaucoup c trés gentil
0