A voir également:
- Dois je acheter le cable d allimentations de ma maison ou pas?av le passage du c
- Piege a mouche maison - Guide
- Ou acheter de la naphtaline - Guide
- Cafard de maison - Guide
- Cable bleu - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
4 réponses
stf_frmu
Messages postés
44823
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2024
12 048
6 juin 2012 à 23:02
6 juin 2012 à 23:02
bonsoir
votre consuel, ne viendra vérifier votre installation que quand cette dernière sera fini.
pour la section de votre cable, tout dépend de votre ampérage, donc de votre installation electrique et de la distance
votre consuel, ne viendra vérifier votre installation que quand cette dernière sera fini.
pour la section de votre cable, tout dépend de votre ampérage, donc de votre installation electrique et de la distance
Totalement faux
le consuel est un organisme de contrôle, mandaté
il est là pour faire, pour certifié les installation électrique
le rapport du consuel est ensuite fourni à ERDF
et ses derniers sont les seuls à être habilités à relier le compteur au tableau
et a poser les celées
le consuel est un organisme de contrôle, mandaté
il est là pour faire, pour certifié les installation électrique
le rapport du consuel est ensuite fourni à ERDF
et ses derniers sont les seuls à être habilités à relier le compteur au tableau
et a poser les celées
stf_frmu
Messages postés
44823
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2024
12 048
6 juin 2012 à 23:18
6 juin 2012 à 23:18
et qu'est ce qui est totalement faux ?
stf_frmu
Messages postés
44823
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2024
12 048
6 juin 2012 à 23:24
6 juin 2012 à 23:24
oui c'est ce que je disai aussi laet
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
654
7 juin 2012 à 00:06
7 juin 2012 à 00:06
Bonjour,
La section des fils du cable entre les bornes du disjoncteur d'abonné et votre tableau électrique est 16 mm² si les 2 sont proches, placé dans la GTL par exemple.
Comme l'a précisé plus haut stf_frmu, le consuel ne vous donnera pas d'indication sur le câble à utiliser, tout doit etre terminé avant son passage, protections en place, tableau repéré, schéma unifilaire disponible, ect....
La section des fils du cable entre les bornes du disjoncteur d'abonné et votre tableau électrique est 16 mm² si les 2 sont proches, placé dans la GTL par exemple.
Comme l'a précisé plus haut stf_frmu, le consuel ne vous donnera pas d'indication sur le câble à utiliser, tout doit etre terminé avant son passage, protections en place, tableau repéré, schéma unifilaire disponible, ect....
Carminas
Messages postés
4215
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 novembre 2024
1 896
7 juin 2012 à 07:50
7 juin 2012 à 07:50
Bonsoir
La liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition principal est de votre ressort ou de celle de votre électricien.
Elle doit respecter la NF C 15-100 et le consuel vérifiera (ou pourra vérifier) que la section est bien conforme.
En mono avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est désormais le standard ERDF, il faut du 16² jusqu'à une longueur de 27m. Au dela, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Je vous donne sur ce lien, la dernière fiche d'évolution de la NF C 15-100 éditée par l'UTE à ce sujet, qui vous donnera en particulier les sections pour des longueurs plus importantes (lire la colonne 60A).
https://spaces.hightail.com/resolve/download/QlVqRkJZWlQ4NVdKUmNUQw
@+
La liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition principal est de votre ressort ou de celle de votre électricien.
Elle doit respecter la NF C 15-100 et le consuel vérifiera (ou pourra vérifier) que la section est bien conforme.
En mono avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est désormais le standard ERDF, il faut du 16² jusqu'à une longueur de 27m. Au dela, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Je vous donne sur ce lien, la dernière fiche d'évolution de la NF C 15-100 éditée par l'UTE à ce sujet, qui vous donnera en particulier les sections pour des longueurs plus importantes (lire la colonne 60A).
https://spaces.hightail.com/resolve/download/QlVqRkJZWlQ4NVdKUmNUQw
@+