A voir également:
- Mise a la terre
- Terre de diatomée - Guide
- Mise a la terre - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Biner la terre - Guide
- Couleur fil terre - Guide
3 réponses
Carminas
Messages postés
4222
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
1 900
Modifié par Carminas le 18/11/2012 à 10:02
Modifié par Carminas le 18/11/2012 à 10:02
Bonjour
Le seul moyen est d'en effectuer la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieur à 100 ohms
Le problème c'est que l'appareil est coûteux. Donc :
- A louer chez un loueur
ou
- Demander à un électricien de vous en faire la mesure.
A noter que les tests bricolés avec une ampoule entre phase et terre dont vous pouvez parfois entendre parler sur les forums ne prouvent pas grand chose.
@+
Le seul moyen est d'en effectuer la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieur à 100 ohms
Le problème c'est que l'appareil est coûteux. Donc :
- A louer chez un loueur
ou
- Demander à un électricien de vous en faire la mesure.
A noter que les tests bricolés avec une ampoule entre phase et terre dont vous pouvez parfois entendre parler sur les forums ne prouvent pas grand chose.
@+
Bjr, dans l immediat Si vous n avez pas la possibilite de faire les mesures indiquees plus haut verifiez avec le bouton Test qui doit normalement se trouver sur votre disjoncteur si ca disjoncte vous devriez a peu pret avoir la vie sauve??
vous pouvez aussi mesurer la difference de tension entre
> la phase et la Terre = approx 230v et ..
>entre le Neutre et la Terre = approx 0v
si ces conditions ne sont pas requises (difference de potentiel entre le Neutre et la Terre >0.2v) il faut refaire l implantation de la Terre dans les normes
vous pouvez aussi mesurer la difference de tension entre
> la phase et la Terre = approx 230v et ..
>entre le Neutre et la Terre = approx 0v
si ces conditions ne sont pas requises (difference de potentiel entre le Neutre et la Terre >0.2v) il faut refaire l implantation de la Terre dans les normes
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
18 nov. 2012 à 16:00
18 nov. 2012 à 16:00
Bonjour
Je rejoins les observations de Carminas,
Le bouton test d'un interrupteur ou d'un disjoncteur différentiel ne teste que le dispositif de protection mais n'assurera pas une fonction de sécurité si la terre n'est pas bonne.
Seulle une mesure de la terre avec un appareil de mesure de terre adapté est valable..
Exemples d'appareils de mesure de terre
http://www.distrimesure.com/1431-1981-large/dt300-mesureur-de-boucle-de-terre-catu.jpg
http://www.distrimesure.com/1093-1487-large/ert-200-controleur-de-terre-p06232902.jpg
http://www.distrimesure.com/949-1181-thickbox/im5300b-mesureur-de-terre.jpg
Je rejoins les observations de Carminas,
Le bouton test d'un interrupteur ou d'un disjoncteur différentiel ne teste que le dispositif de protection mais n'assurera pas une fonction de sécurité si la terre n'est pas bonne.
Seulle une mesure de la terre avec un appareil de mesure de terre adapté est valable..
Exemples d'appareils de mesure de terre
http://www.distrimesure.com/1431-1981-large/dt300-mesureur-de-boucle-de-terre-catu.jpg
http://www.distrimesure.com/1093-1487-large/ert-200-controleur-de-terre-p06232902.jpg
http://www.distrimesure.com/949-1181-thickbox/im5300b-mesureur-de-terre.jpg
Une mise à la terre se mesure en continuité, c'est à dire avec un ohmétre entre la prise de terre et le point de masse que l'on veut vérifier. De plus il faut une intensité suffisante pour que le résultat soit fiable.
La valeur en ohm est ensuite comparée avec la valeur théorique du conducteur.
En pratique il faut un appareil spécifique.
La mesure de la prise de terre c'est autre chose , il faut un tellurohmétre (réponse de Carminas)
La valeur en ohm est ensuite comparée avec la valeur théorique du conducteur.
En pratique il faut un appareil spécifique.
La mesure de la prise de terre c'est autre chose , il faut un tellurohmétre (réponse de Carminas)