Comment connaître la section des fils pour snack ambulant ?

friterie - 21 oct. 2010 à 17:33
 courjus19 - 21 oct. 2010 à 17:57
Bonjour J'ai une remorque friterie je voudrais connaitre la norme électrique pour la section des fils sachant que j'ai une puissance de mes appareils de 13 KW et les section sont de 1.5. Cette remorque et neuve elle a un mois je les achetée en france elle est de fabrication allemande. Merci pour votre aide

1 réponse

Bonjour Si c'est 13KW total et en mono on va dire du 3G16mm² Si c'est en tri du 5G2,5mm²
0