Qui croire pour changer ma cuisinière
zazielis75
-
26 févr. 2011 à 17:27
courjus 19 Messages postés 35 Date d'inscription mercredi 23 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2011 - 27 févr. 2011 à 07:00
courjus 19 Messages postés 35 Date d'inscription mercredi 23 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2011 - 27 févr. 2011 à 07:00
A voir également:
- Qui croire pour changer ma cuisinière
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Changer wc - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Changer flexible douche - Guide
2 réponses
courjus 19
Messages postés
35
Date d'inscription
mercredi 23 février 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
25 mars 2011
27
26 févr. 2011 à 17:46
26 févr. 2011 à 17:46
Bonjour
1- je me présente: je suis électricien professionnel et ça depuis 48ans j'en ai 63!
il y a un an de ça j'ai acheté une cuisinière 4 feux induction , four pyrolyse, puissance totale 9 kw (9000 w) J'ai une prise en 4mm² protégé par un disjoncteur 25A et abonnement EDF 30A et jamais eu de soucis depuis même pendant les fêtes ou on est dix a table!
Jamais je dis bien jamais toute la puissance de la cuisinière ne peu être mise en même temps.
Heureusement que EDf ne prends en compte la puissance totale demandée par ses clients, pour alimenter un quartier , il faudrait remplacer tout le réseau jusqu'aux lignes HT
Il suffit aussi de regarder la norme actuelle , il faut installer une prise 32 A et pas autre chose!
Branche ta nouvelle cuisinière sur la prise existante a condition qu'il y est bien du 4 mm² minimum sous le disjoncteur 25A
1- je me présente: je suis électricien professionnel et ça depuis 48ans j'en ai 63!
il y a un an de ça j'ai acheté une cuisinière 4 feux induction , four pyrolyse, puissance totale 9 kw (9000 w) J'ai une prise en 4mm² protégé par un disjoncteur 25A et abonnement EDF 30A et jamais eu de soucis depuis même pendant les fêtes ou on est dix a table!
Jamais je dis bien jamais toute la puissance de la cuisinière ne peu être mise en même temps.
Heureusement que EDf ne prends en compte la puissance totale demandée par ses clients, pour alimenter un quartier , il faudrait remplacer tout le réseau jusqu'aux lignes HT
Il suffit aussi de regarder la norme actuelle , il faut installer une prise 32 A et pas autre chose!
Branche ta nouvelle cuisinière sur la prise existante a condition qu'il y est bien du 4 mm² minimum sous le disjoncteur 25A
Merci pour ta supergentillesse et tes arguments très convainquants. Excuse-moi pour la naïveté de ma question: Je mesure le calibre du fil au pied à coulisse?
courjus 19
Messages postés
35
Date d'inscription
mercredi 23 février 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
25 mars 2011
27
27 févr. 2011 à 07:00
27 févr. 2011 à 07:00
Bonjour
Fait une comparaison avec les fils des prises normales qui eux sont en 2,5mm² donc le 4mm² doit être plus gros et si c'est un fil avec plusieurs brins c' est du 6mm² et a ce moment là tu peux y mettre un disjoncteur 32A
Fait une comparaison avec les fils des prises normales qui eux sont en 2,5mm² donc le 4mm² doit être plus gros et si c'est un fil avec plusieurs brins c' est du 6mm² et a ce moment là tu peux y mettre un disjoncteur 32A