Panne elm leblanc gls7.14.ha

Résolu
milho1808 Messages postés 56 Date d'inscription mardi 15 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2014 - 25 oct. 2014 à 19:28
milho1808 Messages postés 56 Date d'inscription mardi 15 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2014 - 28 oct. 2014 à 19:17
Bonjour,
je remets en route cette chaudière qui n'a pas tourné depuis 5 ans et après un bon nettoyage et la réinstallation compléte de nouveaux tuyaux et radiateurs
Les faits : une frayeur au premier demarrage, la chaudière est montée d un coup a 90°. Je l arrete et repurge mes circuits. Tout parait bien
2nd démarrage impeccable et je reste 5 a 10 mn a observer : RAS : temperature 60°
3ieme demarrage : la cata ! Ma chaudière tourne 3 mn, le temps de monter a 40 ° et puis se coupe brutalement. Impossible de la redémarrer tant qu elle est chaude.
Que peut il se passer ?
merci de votre aide.
A voir également:

5 réponses

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
26 oct. 2014 à 16:54
bonjour, le premier problème est votre pompe qui c'est bloquée.
0
milho1808 Messages postés 56 Date d'inscription mardi 15 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2014
27 oct. 2014 à 20:55
Non malheureusement, on entend bien la pompe tourner. Le problème ne me paraît venir de ce point mais merci de s interesser a mon sujet
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
28 oct. 2014 à 18:56
vérifiez si la vanne trois voies s'ouvre bien pour les radiateurs
0
milho1808 Messages postés 56 Date d'inscription mardi 15 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2014
28 oct. 2014 à 19:13
Si je vous dis que le 1er radiateur situé pres de la chaudiere chauffait et que les tuyaux le deservant étaient egalement chaud, cela repond il a votre question ou dois je verifier quelque chose de plus ?
il n y a pas d ironie dans cette reponse mais un reel questionnement.
Point supplémentaire qui manquait dans ma description, je crois entendre un clic avant la coupure (type coupure alimentation du gaz) de la chaudiere
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
milho1808 Messages postés 56 Date d'inscription mardi 15 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2014
28 oct. 2014 à 19:17
Lors de la surchauffe a 90°, j ai vu une "fumee" au niveau du "thermostat de securite contre la surchauffe et le manque d eau", ce thermostat sr teste t il avec un ohm metre et pourrait il etre a l origine des signes constatés ?
0