Problème electrique dans une gaine

abyssofdream - 29 juin 2015 à 21:23
stf_frmu Messages postés 43899 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 - 30 juin 2015 à 00:11
Bonjour,
Mon appartement a été construit en 2012 et est donc récent.
J'ai 4 volets roulants electrique relier en cascade entre eux et relier à un disjoncteur au tableau electrique.
Tout fonctionnaient bien jusqu'a ce que le disjoncteur saute !
J'ai tout débrancher et rebrancher mes volets 1 à 1. Ainsi :
J'ai actuellement mes 2 premiers volets roulant qui fonctionne parfaitement quand il sont isoler des deux suivant.q
Quand je relie le 2ème et le 3ème volets roulants, le disjoncteur saute.
Voici les tests que j'ai réalisé :
- Tester le moteur du 3ème volet roulant sur un autre circuit, il fonctionne
- avec un multimètre j'ai tester la continuité des 3 fils qui passent dans une gaines et tout est OK : d'un coté j'ai fais se toucher le neutre et la phase, et de l'autre coté je teste la continuité et ainsi de suite (Neutre/phase , neutre/terre, terre/phase). pas de continuité quand je ne fais pas toucher de fil à l'extrémité de la gaine.

je n'ai pas mi en place la gaine (mon constructeur) je ne sais pas ce qu'il peut il y avoir entre les deux extrémités, je ne sais d'ailleurs par ou passe la gaine.. les mur ou le plafond....meme si je penche plus pour le plafond vu comment arrive les gaines.

J'ai essayer de tirer les fils de part et d'autre pour essayer dans passer des nouveaux, impossible ca ne bouge pas...

Ma question est que puis-je faire pour remédier à tout cela à par me repique sur un autre prise pour faire fonctionner mes 2 derniers volets roulants ?

Est-ce que cela reste dans la norme si je me repique sur une prise ? à quoi dois-je faire attention ?

Merci d'avance

5 réponses

stf_frmu Messages postés 43899 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 11 948
29 juin 2015 à 21:31
bsr

intensité du disjoncteur qui lache ?
0
abyssofdream
29 juin 2015 à 21:34
Comment je teste/verifie ça ?
0
stf_frmu Messages postés 43899 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 11 948
29 juin 2015 à 21:35
c'est marque sur le disjoncteur !
0
abyssofdream
29 juin 2015 à 21:38
Mais comme cela fonctionnait bien avant c'est que l'intensité doit être la bonne. Les 4 volet roulant ont fonctionné pendant plus d'1 an ensemble...
0
stf_frmu Messages postés 43899 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 11 948
29 juin 2015 à 21:40
donc je répète, quelle est l'intensité du disjoncteur qui lache ?
0
abyssofdream
29 juin 2015 à 21:43
40 A
0
stf_frmu Messages postés 43899 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 11 948
29 juin 2015 à 21:44
donc le disjoncteur qui lache est le général et non celui des volets roulants
0
abyssofdream
29 juin 2015 à 21:47
Je me suis mal exprimé étant novice.....
J'ai sur mon tableau electrique une ligne avec différent "interrupteur" Sur l'interrupteur des volets roulant il y a écrit " SN201T C10 230V", et sur ce que j'appelle le disjonteur générale de cette ligne il y a marqué 40 A
0
abyssofdream
29 juin 2015 à 21:48
le disjoncteur saute quand j'allume "l'interrupteur" des volet roulant
0
stf_frmu Messages postés 43899 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 11 948
29 juin 2015 à 21:51
donc le disjoncteur de vos volet est un 10A (C10) et en tte de la rangée vous avez un interrupteur différentiel 40 A.
si j'ai bien compris, c'est ça.
maintenant qu'est ce qui lache, le 10A ou le 40 ?
0
abyssofdream
29 juin 2015 à 21:53
Le 40 qui lache. mais si l'interrupteur des volet est baissé le disjoncteur 40 A est ok
0
stf_frmu Messages postés 43899 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 11 948
29 juin 2015 à 21:55
donc vous avez une masse sur un de vos moteurs de volets roulants.

débranchez vos volets et avec un testeur de continuité, testez phase / terre venant du moteur et non des fils dans les murs.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 43899 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 11 948
30 juin 2015 à 00:11
des fuites électriques sur plusieurs appareils qui additionnées entre elles font péter le différentiel.

mais a première vue vous ne voulez pas suivre les consignes demandées, c'est votre choix, je le respecte, mais je ne perds pas mon temps plus que cela avec vous.

bon dépannage
0