Inondation du sous sol : arrivée d'eau par gaine electrique [Résolu]

Signaler
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 3 septembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
4 septembre 2014
-
Messages postés
67935
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 octobre 2020
-
Bonjour à tous,

Je constate depuis quelques mois des entrées d'eau dans le sous-sol de ma maison. L'eau arrive par la gaine annelée rouge qui conduit le cable EDF dans la maison depuis le compteur.
Du coté du compteur dans la rue la gaine déborde du sol est ne contient pas d'eau.
J'en déduis que la gaine est fendue quelque part sous terre (45 ml entre le compteur et la maison) et qu'elle draine l'eau du terrain très argileux (une véritable éponge).
Ce qui m'étonne tout de même c'est la quantité d'eau que je retire: j'ai pu glisser dans la gaine un tuyau de 4 ml branché sur un aspirateur à eau et j'ai tiré ainsi jusqu'à 100 litres d'eau. Je croyais être tranquille pour un moment, mais après une nuit, l'eau était de nouveau dans le sous-sol de la maison.
Je pose donc trois questions:
1/ d'où peut provenir toute cette eau, étant précisé que je n'ai pas de fuite dans le réseau d'eau potable
2/ que faire pour remédier au problème: j'ai tenté de boucher la gaine à son arrivée dans la maison mais les matériaux (mousse puis mastic) n'ont pas donné l'étanchéité voulue. Cela a suinté par dessus le bouchon.
3/ quel est le corps de métier compétent pour faire la réparation si je suis incapable de la faire? maçon? electricien? plombier?

Merci de me donner vos conseils et me faire part de vos expériences.
A bientôt

18 réponses

Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 3 septembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
4 septembre 2014
12
Bonjour à tous,
Merci à ceux qui m'ont répondu. Je ne connaissais pas les blogs, et je découvre que c'est sympa de voir combien de gens sont prêts à rendre service.
Merci à stf_jpd87 pour son conseil et je pense que je contacterai un maçon.
Mais avant, j'aurais voulu tout tenter au niveau d'un bouchon: à votre avis, est-il possible de placer une occlusion dans la gaine de l'autre coté de mon mur de sous-sol? Et si c'est possible quelle matière peut-on mettre en place pour assurer une parfaite étanchéité: ciment, mousse expansée, mastic silicone?

Bien sûr je vous tiendrai tous informés de l'évolution de la situation. A bientôt
Messages postés
23761
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 janvier 2020
91
Salut,

si tu as, comme tu le dis, une terre argileuse, alors ce n'est pas une éponge, ce serait même plutôt le contraire...
Par contre, boucher au niveau de la maison ne peut se concevoir que si ta maison est parfaitement étanche car l'eau ne pouvant plus s'évacuer, va stagner contre les murs (à cause de l'argile) et risque d'en entamer les fondations.
Si tu as de l'espace accessible autour de ta maison, tu peux éventuellement faire passer la gaine au -dessus d'un puits perdu que tu auras creusé pour l'occasion...
Une entreprise de terrassement pourrait peut-être passer une caméra pour se rendre compte de la situation et voir comment y remédier.
Bonjour à tous,
Je fais ce dernier message pour confirmer qu'après un mois, je n'ai plus d'infiltration au sous-sol de la maison.
Pour ce qui est du cable qui baigne dans l'eau, j'ai consulté ERDF qui m'a tranquilisé en confirmant les dires de l'entrepreneur d'assainissement-curage: le cable peut supporter ce régime. Il est rare, parait-il, que les gaines restent étanches toute une vie...
Un rappel: pour appliquer la mousse expansée au plus profond de la gaine, il faut prolonger le tube de 17 cm donné avec la bombe de mousse, par un tube plastique de diamètre comparable et de 30 cm de long. La jonction peut être faite avec du "scotch". Cela permet de placer le bouchon à 50 cm environ, loin du débouché de la gaine.
Je considère donc mon problème comme résolu. Merci encore pour l'aide que vous m'avez apportée.
Messages postés
23761
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 janvier 2020
91
Merci beaucoup du retour !
C'est assez rare pour être signalé.
Quel marque de mousse avait vous mit ?
Merci
Messages postés
67935
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 octobre 2020
14 006
Bonjour David

Vous avez le choix :soit Leroy merlin ou autre magasin:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/materiaux-menuiserie/isolation/isolation-de-porte-et-fenetre/mousse-expansive-l1308222386
Cordialement.
Messages postés
67935
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 octobre 2020
14 006
Si vous avez la possibilité de dégager le tuyau par l'extérieur, vous découpez un V sous le tuyau à 10cm du mur, bien sure sans toucher au fil électrique vous mettez par dessous le tuyau 30l de gravier et vous colmater votre tuyau à la mousse expansive dans toute l'épaisseur du mur.
Ce n'est qu'un avis.
Cordialement
Messages postés
997
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 septembre 2020
190
Bonjour
Si vous avez aspiré l'eau avec un tuyau de 4-5 mètres, ça veut dire que vous pouvez réaliser un captage de l'eau de la gaine au moins jusqu'à cet endroit ; ceci afin de sauvegarder votre perron.
Cordialement.
Messages postés
2846
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 août 2020
1 117
Bonjour
Je découvre un peu tard le problème .
Pour ce qui est du câble , je suis assez d'accord avec phildecuivre , il s'agit vraisemblablement d'un U1000R2V , il a une bonne tenue à l'eau , toutefois il n'est pas prévu pour être utilisé en permanence en immersion . Donc , même si il n'y a pas de problème électrique pour l'instant il vaut mieux assainir la gaine .

Le mieux serait de localiser le défaut (écrasement perforation ???) . Il y a bien sur les méthodes endoscopiques , mais quel est le prix du déplacement d'un spécialiste ?
-avez vous essayez d'introduire un tuyau pour voir jusqu'où vous pouvez aller ?
-des expériences que j'ai eues , les détériorations de tuyaux enterrés étaient bien souvent dus à des tassements différends , entre une zone dure et une zone susceptible de se tasser beaucoup plus , le pire étant quand le tuyau est supporté par un rocher ou un mur , et derrière se situe un remblai qui peut se tasser (c'est en particulier le cas des sols argileux , qui varient beaucoup avec l'humidité : retreint en période sèche et gonflement en période humide ; Y a t-il des discontinuités de terrains sur le' cheminement de la gaine ?
Messages postés
9146
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 octobre 2020
2 465
Bonsoir la gaine est surement abimée sur son parcourt si l'eau n'entre ni par un bout ou l'autre .Si votre tranchée est en pente vers la route faites un trou pour retrouvez la gaine et posez un regard pour récupérer l'eau vous pouvez aussi le faire coté pavillon et envoyer l'eau aux pluviales .Cdlt
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 3 septembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
4 septembre 2014
12
Merci à xplom et à kiduguen pour leurs réponses qui se complètent. Merci d'avoir répondu si vite.

Il s'agit sûrement d'une source en effet et je ne demande pas mieux que de l'envoyer aux eaux pluviales.

Mais tout me confirme que je serai incapable de le faire moi même. Je n'ai aucun plan des canalisations, et elles passent dans une cour goudronnée avant de rejoindre les différents réseaux.
Quelle entreprise puis-je contacter qui pourra sans trop de casse, repérer le parcours de la gaine électrique, et faire un puisard pour pomper?

Excusez-moi de vous solliciter encore et merci d'avance pour tout renseignement que vous me donnerez.
Messages postés
67935
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 octobre 2020
14 006
Bonjour

Pour ce type d'opération je prendrais un maçon.ou terrassier.
Désolé Xplomb les électriciens n'ont que des tournevis :o))

salut,

il ne faut pas tarder à entreprendre les réparations car les cables d'alimentations (surement du RO2V) ne sont pas prévus pour étre immergés.

le fourreau peut étre fendu ou un manchon s'est désolidarisé (jonction entre 2 fourreaux)et l'eau passe à cet endroit.......
Messages postés
9146
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 octobre 2020
2 465
Bonjour pour info il m'est déjà arrivé qu'au rebouchage de la tranchée un caillou soit dessous et quand un engin passe dessus il abime le fourreau .Cdlt
Messages postés
997
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 septembre 2020
190
Bonjour,
Pouvez vous préciser l'exposé du problème car sans une bonne description, vous risquez de nous induire sur de fausses pistes :
Il me me parait étrange de retirer 100 litres d'eau de 45 mètres de gaines ;
Il s'agit d'un suintement ? sinon quel débit ?
La gaine débouche à quelle hauteur par rapport au sol du sous sol ?
Quel est le niveau de l'autre extrémité de la gaine par rapport au débouché dans le sous sol ?
Y a-t-il des suintements à d'autres endroits dans le sous sol ?
Le suintement vient -il vraiment de l'intérieur de la gaine ou d'un mauvais renfournissement de cette gaine ?
Messages postés
997
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 septembre 2020
190
Y a-t-il une rampe de garage ? comment est évacuée l'eau ?
Bonjour à tous ceux qui me donnent leur avis et merci,

J'ai acheté cette maison en 2004. Elle avait été construite en 1994. Elle a 20 ans et je n'ai pu récupérer aucun plan, l'ancien propriétaire ayant quitté la France. J'habite une région très pluvieuse, mais depuis 2 semaines il n'a pas plu.

Pour Dannan, j'apporte en complément, les précisions:

1/La gaine sort en bordure de propriété dans le "placard" de compteur EDF. Elle dépasse le sol naturel de 20 cm environ et ne parait pas humide. Après 45 mètres environ de parcours souterrain, la gaine pénètre dans les parpaings de 27 du sous sol à 110 cm de profondeur par rapport au sol naturel et à 50 cm environ du sol de béron brut. (le sous-sol est en effet enterré de 160 cm environ. Il dépasse le sol naturel de 40 cm environ, ce qui permet de l'éclairer et de l'aérer par des vasistas).
2/Le parpaing de 27 dans lequel débouche la gaine est traversé par un tuyau PVC de 100 de diamètre incliné vers l'extérieur. La gaine annelée ne traverse pas le parpaing, ne débouche pas dans le sous-sol. Elle s'arrête aprés avoir été emmanchée dand 10 cm environ de PVC.
3/Il y a sans doute aussi un défaut de renfournissement mais l'eau remonte bien par la gaine annelée. On voit nettement la surface du liquide et le "friselis" de l'eau qui déborde de la gaine et s'écoule par le PVC sur le parpaing qui s'imbibe. Elle finit par faire une flaque au sol.
4/Il s'agit d'un suintement plus que d'un écoulement, mais après avoir glissé environ quatre à cinq mètres de tuyau plastique dans la gaine (le glissement s'est fait sans difficulté), j'ai branché mon aspirateur à eau de 30 litres et dans un intervalle de 2 heures environ, j'ai rempli 3 seaux d'aspirateur.
5/Le débit est très irrégulier: après avoir pompé ces 3 seaux, j'ai de nouveau eu de l'eau le lendemain en moindre quantité. J'ai pompé environ 1 et 1/2 seaux. C'était hier matin 4 /09 vers 9 h 00 et presque 24 heures après, il n'y a plus de suintement.
6/ Le garage est desservi par une rampe. L'eau de pluie est évacuée à l'égout par une grille sur tranchée surdimensionnée. Elle fait 50 cm de large, 40 cm de profondeur, sur toute la largeur du seuil de garage et n'a jamais débordé.
7/Je n'ai pas d'autre suintement dans le sous sol. Je dois ajouter que le drainage de la maison débouche dans un puits de décompression équipé d'un vide cave toujours en bon état de fonctionnement. Le niveau de l'eau (nappe phréatique ?) est maintenu à environ 1,50 mètres en dessous du béton brut du sous-sol, à plus de 3 mètres du sol naturel.
8/Pour finir et compléter le descriptif, je précise que la gaine passe sous une cour goudronnée et sous un perron de quatre marches qui mène à la maison. Toute intervention par l'extérieur conduirait à beaucoup de casse que je souhaiterais éviter...
Pardon d'avoir été si long et peut-être un peu touffus dans mes explications.
Messages postés
997
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 septembre 2020
190
bonjour,
Vous avez fait un long descriptif dont je vous remercie, voici ce que j'en pense :

Si le niveau de la nappe est à 3 m, on ne peut pas dire que le terrain soit humide, pourtant, il a été créé un drainage, ce qui vient modérer cette affirmation. En tous cas c'est une bonne précaution qui a été prise.

Je suppose que vous avez vérifié rigoureusement l'absence de fuite sur la conduite d'eau potable en surveillant pour la durée d'une nuit les index du compteur, et après avoir fermé le robinet d'arrêt des WC (qui est parfois fuyard lui même)

Si le test est négatif :
Vous disposez donc de 2 exutoires :
-le caniveau de la descente de garage,
-le regard équipé d'une pompe,
Ce qui est une très bonne chose.

A partir de là je vous suggère donc de capter l'eau de la gaine avant sa pénétration dans le batiment, comme le dit stf jp et de l'évacuer vers l'un de ces 2 exutoires.

J'ajoute que si une partie du câble baigne dans l'eau de la gaine, pour moi, il n'y a aucun danger car le câble résiste à tout sauf vraisemblablement aux hydrocarbures.

C'est donc un travail de terrassement et drainage à réaliser avec précautions compte tenu de la présence du câble électrique et peut être d'autres réseaux.
Ce travail serait bien dans les cordes d'une entreprise de curage ou une entreprise qui fait les branchements à l'égout (elles font parfois les 2 à la fois)
Bon courage ; il nous est toujours agréable d'être tenus au courant de la suite.
Bonsoir Dannan, et merci pour votre diagnostic et vos conseils. Je vais prendre contact dés lundi avec une entreprise d'assainissement curage qui se trouve d'ailleurs dans ma commune.
Pour la petite histoire et pour la vérité, je précise que mon terrain est très humide.
Il y a un an environ par de fortes pluies durables, la pompe de relevage du puits de décompression est tombée en panne. Le temps que je m'en aperçoive, (guère plus de quelques jours) l'eau est montée quasiment au niveau du sol naturel et les drains qui débouchent dans le puits étaient immergés sous 1 mètre d'eau...

J'espère que l'entreprise ne causera pas trop de dégâts collatéraux. Peut-être la video permettra-t-elle de voir que l'origine de l'eau est loin du perron, au milieu de la cour. Je n'aurais pas à détruire mon escalier d'accès...
Dés que j'aurais le diagnostic par l'entreprise je ne manquerai pas de vous en informer vous et tous ceux qui m'ont aidé sur le blog.
A bientôt donc et encore merci.
Messages postés
9146
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 octobre 2020
2 465
Bonjour je pense que le cable peu tenir en milieu humide s'il n'a pas ete abimé par l'élement qui a abimé le fourreau.On devrait toujours donner de la pente a une tranchée vers la route ça éviterait ce genre de chose .Cdlt
Bonjour à tous,

Je viens de recevoir la visite d'un spécialiste d'une entreprise locale de curage et d'assainissement . Il a vu le défaut et l'attribue à la gaine annelée qui s'est retirée partiellement de son fourreau PVC, après remblaiement de la tranchée. Du fait d'une cassure ou d'un écrasement, elle draine par gravité de l'eau d'infiltration (ou une source ) jusqu'à mi fourreau. Comme il n'y a pas d'étanchéité entre la gaine annelée et le fourreau PVC, il y a écoulement de l'eau drainée le long du mur extérieur et imprégnation des parpaings de 27 qui constituent ce mur.La saturation des parpaings produit parfois une flaque d'eau sur le sol intérieur.
Voilà pour le diagnostic:
Pour le remède, il considère que les dégâts à causer sur l'enrobé, sur les plantations existantes, sur l'escalier du perron peuvent être évités dans un premier temps, en bouchant la gaine en profondeur avec une mousse expansée de qualité.
Il assure que dans notre région, très peu de gaines de téléphone ou d'électricité restent sèches longtemps mais que les cables utilisés sont prévus pour cela et supportent l'immersion.
Après avoir injecté la mousse, si l'eau descend toujours, il me mettra en contact avec une entreprise de terrassement, et on utilisera la "grosse artillerie".
Sur ma demande d'utiliser une camera endoscopique pour localiser la fracture, il a répondu que le matériel dont se servait son entreprise était constitué de camera de 4,5 cm de diamètre qui ne feraient pas un long parcours dans la gaine sans être bloquées.
Voilà où en est mon affaire pour l'instant.
Je ne manquerai pas de vous informer de l'efficacité ou de l'inefficacité du bouchon de mousse.
A terme, mon problème sera résolu en faisant creuser pour découvrir la gaine en partant du mur de la maison, jusqu'à la fracture.
Merci à tous pour votre assistance. A bientôt.
Bonjour à tous,

Comme je l'avais promis, je fais ce message pour dire que le bouchon de mousse expansée, logé profondément dans la gaine annelée semble être efficace. Il pleut de nouveau chez nous et je n'ai plus d'infiltration dans le sous-sol. Les parpaings ont même eu le temps de sécher. Il y a très longtemps que je ne les avais pas vu sans trace d'humidité.
J'espère que mon problème est résolu: maintenant, d'après ce que m'a expliqué le technicien de l'entreprise de curage, le filet d'eau qui s'était fait un chemin dans l'argile pour entrer dans la gaine, trouvera ailleurs un exutoire. Il pourrait même rejoindre l'un des drains qui encercle la maison.
Bien sûr, je vous tiendrai tous informés de l'évolution éventuelle de la situation.
Merci encore pour votre assistance.
Messages postés
67935
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 octobre 2020
14 006
Bonjour

Merci du retour, message mis en résolu.
Messages postés
29335
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 octobre 2020
1 455
bonsoir

ben si infiltration résolue, et le câble qui est dans l'eau?
Messages postés
29335
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 octobre 2020
1 455
bonsoir

perso je répond à la question 3

ni maçon ,ni plombier

oui gaine non étanche et petite source d'eau qui suis son cour