Défaut 30 ma

pelete - 5 févr. 2013 à 10:29
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 16 févr. 2013 à 23:35
Bonjour, ça fait un petit moment déjà que mon différentiel général 30ma saute sans aucune raison apparente et a n importe quel moment de la journée. La par exemple ça faisait 10 jours qu' il n avait pas sauter et hier il a saute 3 fois dans la journée et a chaque fois je peux le ré enclencher. Pensez vous que cela peut venir d un défaut de mon différentiel car a 150 euros le différentiel je préfère être sur avant de le changer

9 réponses

quelqu'un m'avait dit que si le différentiel etait en defaut je ne pourrais pas le réarmé est ce que c vrai ou pas?
1
stf_frmu Messages postés 43742 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 11 940
5 févr. 2013 à 14:03
bonjour

tout depend du defaut qu'il à !
si c'est un court circuit, il est sur que vous ne pourrez plus le réarmer, mais si c'est le différentiel qui est devenu trop sensiible et donc fait disjoncter pour rien, la vous pourrez toujours le réenclencher
0
avez vous un chauffeau electrique? il se peut qu'il y ai une legere fuite d'eau qui pourais tomber sur la resistance et cela expliqueré la panne. cordialement
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
5 févr. 2013 à 11:07
Bonjour,
Faire un contrôle de tout les appareils susceptibles d'êtres branchés dans ces moments là , sans exception .
Et prêter une attention particulière à ceux dont de l'eau peut être présente.
Cdlt,
0
bonjour ,
le différentiel peut étre en défaut , cela arrive.....
Avant de le remplacer, vérifier les serrages sur le réseau de terre, ca peut provenir également d'un circuit (appareil électrique en défaut)
0
KIDUGUEN Messages postés 13063 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 4 740
5 févr. 2013 à 11:39
Bonjour nous avons un autre cas sur le forum et ce genre de panne intermitente est tres dure à corriger .Dans ces jours humides parfois ce sont les lampes exterieures mais ???
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
gilles31275 Messages postés 110 Date d'inscription dimanche 27 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2013 50
5 févr. 2013 à 12:31
Bonjour,

Il serait bon de tout couper (ou bien circuit par circuit) derrière ce différentiel et de voir s'il saute ainsi.
0
merci a tous pour vos réponse.il y a vraiment pas de moment bien précis quand le différentiel saute c vraiment aléatoire ça peut être a n importe quel moment de la journée sans qu'il y est d appareils bien précis en service et pour info j'ai déjà tout resséré au moins trois fois sans aucun succés
0
Carminas Messages postés 4051 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 1 851
7 févr. 2013 à 08:09
Bonjour

Permuttez avec un autre différentiel du tableau de même caractéristique.
Vous verrez bien si c'est toujours le même qui saute.

@+
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
7 févr. 2013 à 09:50
Bonjour,
Le resserrage sur les bornes ne changerons rien s'il s'agit d'une fuite à la terre.
0
stf_jpd87 Messages postés 94860 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 27 525
7 févr. 2013 à 10:00
Bonjour

Les courant de fuite sont toujours difficile à trouver. mais ils existent du fait du déclenchement du différentiel .
0
Bonjour,
je parlais du resserrage sur le réseau de terre....
si un fil est mal serré, il se créé une résistance de contact, par conséquent un courant , pouvant faire déclencher le différentiel (surtout si la valeur du courant de défaut est proche de la valeur de déclenchement du différentiel)
un différentiel 30mA déclenche entre 15 et 30 mA.
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
16 févr. 2013 à 23:35
Bonjour

Si le différentiel 30 mA saute c'est que la terre est suffisament bonne. aucune connexion n'est en cause.

Voir plutôt du coté des appareils ou luminaires qui ont un conducteur de protection vert jaune raccordé.

J'ai eu le cas récement d'un luminaire avec le neutre partiellement dénudé qui se mettait à la masse par intermitence,
0