Probleme de prise

superman - 26 mars 2013 à 11:47
stf_frmu Messages postés 43741 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 26 mars 2013 à 12:29
Bonjour, j'ai branche un gros appareil electrique type radiateur elec, 1500w. sur une prise et a se moment il y a eu un flash dans la prise et depuis il n'y a plus de courant dans toutes les prises autour de celle ci. C prise semble relié a un dijoncteur differentiel. Pouvez vous m'aider a trouver le probleme?

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 94854 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 27 523
26 mars 2013 à 11:54
Bonjour

Allez voir au compteur vous pouvez avoir trois problèmes

le général qui a sauté , plus de courant dans la maison
le différentiel coupé, tous les disjoncteurs sur cette ligne coupés
le disjoncteur qui protège ces prises coupé , seules les prises 5 ou 8 ne sont plus alimentées.,
Vous aurez à contrôler la prise qui a fait sauter le ou les disjoncteurs
Ou le radiateur à la terre.
1500w peuvent être supportés par la prise
0
bonjour, alors j ai verifier le tableau electrique et dessus rien n'est coupé. quand j appui sur le t du boitier differentiel il ne se passe rien mais sur le general sa dijoncte.
0
stf_frmu Messages postés 43741 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 11 941
26 mars 2013 à 12:29
bonjour

si quand vous appuyez sur le bouton Test de votre differentiel rien se passe, il y a 2 raisons
soit le differentiel n'est plus alimenté, donc verifier si il y a une tension de 230 V au dessus
soit il est HS
0