peut on rajouter des prises électriques à partir de la prise du radiateur ( genre grille pain )
A voir également:

3 réponses

Bonsoir, Cette prise fait parti d'un circuit protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il faut calculer le nombre de prises et points lumineux qui sont protégés ensemble. Il vaut mieux limiter le total à 6 points par circuits. Courage Sls
0
Bonsoir Normalement un radiateur genre grille pain est connecté sur un circuit dédié au chauffage. Chaque radiateur est en principe connecter en direct dans une boite de connexion et pas pas l'intermédiaire d'une prise. Si c'est le cas chez toi, tu ne peux pas utiliser ce circuit pour ajouter une prise. Si ton circuit est un circuit prises normales et que ton radiateur a été branché disons "à la sauvage" sur ce circuit, tu peux repiquer une prise complémentaire en ne dépassant pas 8 prises par circuit en 2,5² et sachant qu'une prise double compte pour 1. A+
0
Et surtout vérifier qu'il y a un fusible ou disjoncteur au départ de la ligne, intensité maximum: 20A soit 4kW au total; usuellement on limite à 16 A soit 3 kw, donc un radiateur de chauffage maxi 2kW et le grille pain 1kW je pense. Bien serrer les connexions et enfiler les fils du même côté dans les dominos.