Chauffe d'un fil sur chauffeau électrique

Jojo -  
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
J'ai un fil qui chauffe entre la résistance et la sortie du thermota
le fil et en 2,5 environ 5 cm sa fait 2 fois que je le change en15 jours
Merci

4 réponses

stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
 
Bonjour

Utilisez-vous un fil rigide ?? surtout bien serrer les vis et vous assurer que les connexions ne soient pas oxydées.

Cordialement.
0
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 663
 
Bonjour,
Les vieux* me recommandaient de replier le conducteur à la façon d'un trombone pour augmenter la section apparente sous la vis de serrage.
Cdlt,

*individu portant quelques rides et des cheveux blanc

0
stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
 
je préfère le terme ancien à vieux *

* j'en fais partie :o))
0
Profil bloqué
 
Bjr, moi je préfère nouveau jeune il parait qu on va vivre très vieux (mais dans quel état??)
ca s appelait un oeillet a l époque du tube Berkman (sic! comme quoi le lycée avait déjà qq métros de retard)
bien gratter les parties qui se vissent
utiliser un fil rigide d au moins 1.5mm²
utiliser des rondelles de part et d autre de l oeillet (refaire les 2 fils de la meme facon)
et si c est tjs le meme fil qui brule => inverser la phase et le neutre
vérifier l échauffement de temps a autre... car ca lache tjs un samedi ou dimanche soir, quand on y voit rien ou au moment de prendre la douche ... froide..grrr..
avec un peu de chance ca tiendra qq années
si le pas de vis est trop rouillé il faudra envisager le remplacement de la résistance ou du ballon??
0
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 663
 
C'était voulu, et je ne souhaitais pas faire partie des anciens vieux ;=))
0