Prise de terre

homeromain72 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
homeromain72 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour une question que je me pose
Que veux dire section 2.5 mm protéger mécaniquement en parlant de liaison équipotentiel

10 réponses

gegecle Messages postés 656 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   425
 
bonsoir: tu parles de mise a la terre?
0
Profil bloqué
 
Bjr, il faut que toutes les parties métalliques accessibles soient reliés avec un fil de 2.5mm² de section de couleur vert/jaune a la meme prise de Terre
c,a,d tuyauteries d eau , de chauffage , baignoire etc
oui en fait la question est ambigu??
0
Enpassant
 
Hello
Pour répondre uniquement à la question
2,5 correspond à la section du fil en mm2
Et protégé mecaniquement veut dire dans un tuyau ou un tube
0
gegecle Messages postés 656 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   425
 
re/POUR ca on avait compris !

Signaler Enpassant 1 févr. 2014 à 20:52
Hello
Pour répondre uniquement à la question
2,5 correspond à la section du fil en mm2
Et protégé mecaniquement veut dire dans un tuyau ou un tube
Ajouter un commentaire - Lien (#3)
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Enpassant
 
Hello
Si t'avais compris fallait l'ecrire
0
gegecle Messages postés 656 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   425
 
BON bein ;;;;COMME on dit chez nous:ARVI..PAS!
C'est du patoi !;mais ça t'avais compris!..et j'ai Ec...
0
homeromain72 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
C'est juste le mécaniquement qui me turlupine c'est pas un disjoncteur ou quoi que se soit qu' il faut sa veut dire que en gros c'est la gaine qui fait la protection mécanique si j'ai bien compris
0
bernardprof
 
Salut,
Pas de disjoncteur ni quoi que ce soit pour ta liaison équipotentielle.
Il faut juste que cette liaison soit raccordée avec la "barette de terre".
Le câble à utilisé est du 2.5 mm² isolé "vert/jaune"
0
stf_paroroma Messages postés 1817 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   587
 
Bonjour,

Il ne faut pas prendre le terme "mécaniquement" au pied de la lettre. Il faut entendre par là protégé par une barrière "physique" (mais comme l'électricité c'est aussi de la physique...).

Bref, ce n'est pas un fil "nu" !

A+
0
homeromain72 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
D'accord du moment que j'ai une gaine c'est bon alors
0