Prezence de couran sur le netre

Signaler
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 1 février 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
1 février 2014
-
 bernardprof -
Bonjour, Je un probleme sur mon cable d'alimentesion electrique. kante je mesuire le notr et une phasse sa me done 386v ce qui ne pas normalle. main kante je coupe le dijoncteur general a pres conteur et mesuire netre et phasse la je maitena 220v ce ki et normal. merci pour votre aide

3 réponses

Messages postés
14541
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2021
3 790
j'ai un problème sur mon câble alimentation électrique.Quand je mesure le neutre et une phase ça me donne 386 V ce qui n'est pas normal. mais quand je coupe le disjoncteur général après le compteur et mesure neutre et phase là, j'ai maintenant 220 V ce qui est normal. merci pour votre aide

Bonjour,
Comment est la distribution électrique chez-vous ?
Si vous faites une mesure entre neutre et terre cela vous donne quoi ?
Dans la deuxième partie de votre question (disjoncteur coupé) vos mesures
sont faites où?
Cdlt,
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 1 février 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
1 février 2014


voici une photo de l'armoir. L'armoir principal alimente 6 batiment. je faie les mesures alantre du dijoncter. je oubliee de vous precisse que ce une installation tri phasze. et je pas mesuire neutre et phasse. merci pour votre aide
Messages postés
14541
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2021
3 790
Re,
Difficile d'y voir quelque-chose, faites une mesure de chaque phase ( donc trois) avec le neutre.
Répétez l'opération entre les phases et la terre.
Comme le dit daniel,
Il s'agit ici d'une alimentation triphasée.

Il faut que tu retrouves les 4 fils d'alimentations venant directement du compteur.
Ces fils s'appellent L1, L2, L3, N + terre (vert/jaune)

Mesure les tensions suivantes :
L1 - L2 : 380-400 V
L1 - L3 ; 380-400 V
L2 - L3 : 380-400 V
L1 - N : 220-230 V
L2 - N : 220-230 V
L3 - N : 220-230 V
L1 - Terre : 220-230 V
L2 - Terre : 220-230 V
L3 - Terre : 220-230 V
N - Terre : 0 V