Bonjour,
Quand je me serre d'eau chaude sanitaire le brûleur ne s'allume pas.Il s'allume quand mode chauffage pour pouvoir prendre ma douché on m'as dit que ça venez. Du corp de chauffe

6 réponses

bonjour,
quelle type de ELM vous avez?
A+
0
C'est un acléis elm leblanc
0
bonjour,
changez votre détecteur de débit.
il ne détecte pas le puisage donc n'enclenche pas le brûleur.
A+
0
Ah!Tu as peut être raison,quand j'enlève l'emboue du mitigeur le brûleur s'allume et j'ai de l'eau chaude merci pour ta réponse. A+
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Mais j'ai aussi une baisse de pression d'eau chaude et ma chaudière,elle a 10ans mais très très bien entretenue comme neufs
0
bonjour,
il y a un réglage de débit sanitaire sur la chaudière;
après il peu y avoir le corps de chauffe entartré,
nettoyez aussi le brise jet de vos robinets.
A+