Bonsoir,

Bonsoir,

je possède un arrosage automatique avec pompe immergée, suppresseur de 300l et un programmeur 4 cycles.

Lorsque le premier cycle se met en route, la pression dans la cuve ne cesse d'osciller entre 2 et 4 bars toutes les 3 secondes environ. Ce phénomène ne se produit pas sur les trois autres cycles.
Le cycle n°1 alimente trois buses d'arrosage et les trois autres autant voire plus.
Je ne vois pas d'où peut venir le pb.

Merci de vos réponses.

Stéphane

1 réponse

Daniel 26
Messages postés
15253
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 juillet 2022
4 015
Modifié par Daniel 26 le 4/05/2014 à 05:14
Bonjour,
On peut supposer que la consommation dans la première position se trouve en deçà du débit de la pompe , dans ce cas , vérifiez la vessie si présente ou le volume d'air de votre cuve.
Et si tout est OK, le clapet anti-retour.
Cdlt,

« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
0
xplom
Messages postés
33001
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
3 juillet 2022
2 516
4 mai 2014 à 09:44
bonjour

voir aussi le débit de vos buses du 1er cycle éventuellement (trop gourmandes)