Chauffage electrique
jo59
-
24 sept. 2014 à 20:30
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 25 sept. 2014 à 14:28
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 25 sept. 2014 à 14:28
A voir également:
- Chauffage electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
24 sept. 2014 à 20:33
24 sept. 2014 à 20:33
bsr
passez un cable 1000 R02V en 3G 2.5 mm²
passez un cable 1000 R02V en 3G 2.5 mm²
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 599
Modifié par xplom le 24/09/2014 à 21:42
Modifié par xplom le 24/09/2014 à 21:42
bonsoir
2000 watts
ok pour le câble précité çi dessus, mais avez vous pensé en amont? (le fusible)
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
2000 watts
ok pour le câble précité çi dessus, mais avez vous pensé en amont? (le fusible)
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
24 sept. 2014 à 21:49
24 sept. 2014 à 21:49
disjoncteur 16 A
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 599
24 sept. 2014 à 21:55
24 sept. 2014 à 21:55
bon alors tu penses comme moi, une ligne qui part du tableau pour ce radiateur, la ficelle RO2V c'est pas suffisant....
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
24 sept. 2014 à 22:18
24 sept. 2014 à 22:18
tout appareil installé doit être protégé par une protection approriée
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 599
24 sept. 2014 à 22:23
24 sept. 2014 à 22:23
bon ben voila la messe est dite jo59
un câble et une protection au compteur 16 A
un câble et une protection au compteur 16 A
Modifié par Carminas le 24/09/2014 à 22:09
Vous pouvez également mettre 3 fils H07V (rouge, bleu, vert/jaune) en 2,5² sous gaine ICTA de 20
Pensez à mettre en plus un fil 1,5² noir si vous voulez avoir un fil pilote pour utiliser un programmateur
Donc du 5G2,5² si utilisation de R2V
Modifié par lag0 le 25/09/2014 à 14:12
Pour juste un convecteur 2000W, on peut câbler en 1.5mm2 protégé à 16A. Le 1.5mm2 suffit jusqu'à 3500W.
25 sept. 2014 à 14:28