Chauffage electrique
jo59
-
24 sept. 2014 à 20:30
stf_frmu Messages postés 47636 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 janvier 2025 - 25 sept. 2014 à 14:28
stf_frmu Messages postés 47636 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 janvier 2025 - 25 sept. 2014 à 14:28
A voir également:
- Chauffage electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
47636
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2025
12 094
24 sept. 2014 à 20:33
24 sept. 2014 à 20:33
bsr
passez un cable 1000 R02V en 3G 2.5 mm²
passez un cable 1000 R02V en 3G 2.5 mm²
xplom
Messages postés
37779
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 611
Modifié par xplom le 24/09/2014 à 21:42
Modifié par xplom le 24/09/2014 à 21:42
bonsoir
2000 watts
ok pour le câble précité çi dessus, mais avez vous pensé en amont? (le fusible)
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
2000 watts
ok pour le câble précité çi dessus, mais avez vous pensé en amont? (le fusible)
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
stf_frmu
Messages postés
47636
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2025
12 094
24 sept. 2014 à 21:49
24 sept. 2014 à 21:49
disjoncteur 16 A
xplom
Messages postés
37779
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 611
24 sept. 2014 à 21:55
24 sept. 2014 à 21:55
bon alors tu penses comme moi, une ligne qui part du tableau pour ce radiateur, la ficelle RO2V c'est pas suffisant....
stf_frmu
Messages postés
47636
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2025
12 094
24 sept. 2014 à 22:18
24 sept. 2014 à 22:18
tout appareil installé doit être protégé par une protection approriée
xplom
Messages postés
37779
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 611
24 sept. 2014 à 22:23
24 sept. 2014 à 22:23
bon ben voila la messe est dite jo59
un câble et une protection au compteur 16 A
un câble et une protection au compteur 16 A
Modifié par Carminas le 24/09/2014 à 22:09
Vous pouvez également mettre 3 fils H07V (rouge, bleu, vert/jaune) en 2,5² sous gaine ICTA de 20
Pensez à mettre en plus un fil 1,5² noir si vous voulez avoir un fil pilote pour utiliser un programmateur
Donc du 5G2,5² si utilisation de R2V
Modifié par lag0 le 25/09/2014 à 14:12
Pour juste un convecteur 2000W, on peut câbler en 1.5mm2 protégé à 16A. Le 1.5mm2 suffit jusqu'à 3500W.
25 sept. 2014 à 14:28