Chauffage electrique

jo59 - 24 sept. 2014 à 20:30
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 25 sept. 2014 à 14:28
Bonjour,
je doit installer un radiateur electrique de 2000w dans mes combles!
quel cable utiliser pour etre aux normes
merci!

3 réponses

stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
24 sept. 2014 à 20:33
bsr

passez un cable 1000 R02V en 3G 2.5 mm²
0
Carminas Messages postés 4222 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 1 900
Modifié par Carminas le 24/09/2014 à 22:09
Bonsoir

Vous pouvez également mettre 3 fils H07V (rouge, bleu, vert/jaune) en 2,5² sous gaine ICTA de 20

Pensez à mettre en plus un fil 1,5² noir si vous voulez avoir un fil pilote pour utiliser un programmateur

Donc du 5G2,5² si utilisation de R2V
0
lag0 Messages postés 19 Date d'inscription lundi 2 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2014 81
Modifié par lag0 le 25/09/2014 à 14:12
Bonjour,
Pour juste un convecteur 2000W, on peut câbler en 1.5mm2 protégé à 16A. Le 1.5mm2 suffit jusqu'à 3500W.
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
25 sept. 2014 à 14:28
l'avantage en passant un 2.5mm² vu que c'est dans les combles et que le tableau électrique va se trouver surement au sous sol ou au garage, sur ce câble il pourra dans quelques années rajouter un autre convecteur. il y aura juste a remplacer le disjoncteur modulaire
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
Modifié par xplom le 24/09/2014 à 21:42
bonsoir
2000 watts
ok pour le câble précité çi dessus, mais avez vous pensé en amont? (le fusible)

ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
24 sept. 2014 à 21:49
disjoncteur 16 A
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
24 sept. 2014 à 21:55
bon alors tu penses comme moi, une ligne qui part du tableau pour ce radiateur, la ficelle RO2V c'est pas suffisant....
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
24 sept. 2014 à 22:18
tout appareil installé doit être protégé par une protection approriée
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
24 sept. 2014 à 22:23
bon ben voila la messe est dite jo59

un câble et une protection au compteur 16 A
0