Débit d'eau chaude trop bas sur chaudière Vaillant vcw 20 T3 WD

Duky80 Messages postés 4 Statut Membre -  
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,

Il y a quelques jours en prenant la douche j'ai remarqué un débit d'eau chaude vraiment plus bas que d'habitude, l'eau froide à un bon débit mais l'eau chaude a vraiment un petit débit sur tout les robinets.
Pouvez vous m'indiquez d'ou peu venir se problème.
Merci, d'avance .

3 réponses

docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   951
 
bonjour, c'est un détartrage de la chaudière, a faire rapidement car votre débit va fortement diminuer dans les semaines a venir.
1
stf_frmu Messages postés 4010 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 441
 
si chauffe eau, le vidanger et retirer le calcaire.
en faire de même sur les arrivée d'eau chaudes robinets et mitigeurs
0
Duky80 Messages postés 4 Statut Membre
 
bonsoir,
le chauffagiste est passé avec sa machine à détartrer. il a branché son arrivés sur l echangeur sanitaire et sa sortie sur la sortie echangeur.
il a laisser tournée sa machine pendant 20 minutes
mais cela n a rien changé . Est ce que le chauffagiste a bien procédé ?? Ca me semble etrange.!
0
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   951
 
bonsoir, en voyant qu'il n'y avait pas de débit votre chauffagiste n'a pas détartré l'installation ?
s'il y a procédé comme ça, il n'a pas détartré l'élément dilatable (sur la vanne trois voies) pour cela il faut enlever la valve à eau (ou boite à eau) et branché la pompe à détartrer.