Perte de pression chaudière gaz à condensation Frisquet

danmil1948 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 10 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2017 - 17 nov. 2017 à 14:55
danmil1948 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 10 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2017 - 18 nov. 2017 à 16:08
Bonjour,
ma chaudière à condensation friquet a été installée en octobre 2015. depuis le 1er novembre, la pression tombe de 2.1 à 0 bar continuellement mais de façon inégale . exemple, ce jour mise à 2.3 bars à 8h44 à 11h15 la pression était de 1.5 bar pour chuter à 0.2 à 12h45.
à chaque baisse de pression, quand celle-ci est à 0.2 bar, nous remettons de l'eau jusqu'à 2.1 bars
l'installateur a changé le vase d'expansion, la sonde de pression et le purgeur automatique mais le problème reste la même.
nous avons contrôlé notre réseau pas de fuite constatée.
nous avons mis la chaudière en circuit isolé, la pression est passée de 2.1 bars à 1.8 bar dans la journée (8h à 18h).
que pensez vous de ce problème. merci de vos réponses.

2 réponses

lekabilien Messages postés 16174 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 175
17 nov. 2017 à 15:57
Bonjour
Fuite sur le circuit.
N'y a t-il pas des parties du circuit chauffage qui n'est pas visible ?
Si tout a était contrôlé par le plombier, il ne reste que ça.
Je ne suis pas plombier chauffagiste mais je dirai que s'il y a perte de pression c'est, soit le vase, soit le groupe de securité, soit de l'air dans le circuit, soit une fuite sur le circuit.
Attendre d'autres avis de pros s'ils passent par la.
1
Daniel 26 Messages postés 16949 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 septembre 2024 4 418
17 nov. 2017 à 16:36
"nous avons mis la chaudière en circuit isolé, la pression est passée de 2.1 bars à 1.8 bar "
Bonsoir,
Le corps de chauffe (échangeur) à t-il été vérifié à froid puis à chaud de cette manière ?
Cdlt,
0
danmil1948 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 10 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2017 > Daniel 26 Messages postés 16949 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 septembre 2024
Modifié le 18 nov. 2017 à 10:27
merci de votre réponse. non, le corps de chauffe n'a été vérifié qu'à froid. on me parle de fuite sur le circuit, mais, une fuite serait linéaire . or, hier soir à 23h30 mis 2.1 bars de pression. ce matin à 5h pression descendue à 1. bar remis 2.1 bars de pression. actuellement, il est 9h45 la pression montée à 2.7 pendant la chauffe (normal) est à 1.9 bar . comment expliqué ces différences ?
0