Baisse de pression eau chaude

armando2003 Messages postés 1 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Après le remplacement d'un groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude type thermodynamique (AERO 250).
L'eau chaude ne coule plus !!!
J'ai bien regardé si les deux sorties du ballon était obstruer par du calcaire mais rien.
Quelqu'un as t-il une solution à mon problème ?

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
 
Bonjour

1 Vérifier si la manette noire et bien ouverte

2 débrancher la sortie eau chaude et vérifier si l'eau sort fermer avant robinet noir groupe de S, prévoir récipient.
3 avez-vous un régulateur de pression savant le groupe ???
cliquez sur image pour agrandir