Arrosage

Superboss33 - 28 juin 2016 à 12:23
atlassaturn Messages postés 3431 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 octobre 2024 - 29 juin 2016 à 07:51
Bonjour,
J'ai une pompe de surface avec 8 à 9 m d'aspiration dans un puits foré. Pour amorcer la pompe je remplis le tuyau d'aspiration, je mets la pompe en fonction, elle démarre bien, refoule bien mais que pendant 1 minute, après quoi le débit diminue fortement pour n'être qu'un filet d'eau. Pourquoi ?

la pompe est munie d'un dispositif press control qui fonctionne bien. Avez-vous une explication à me fournir ?
A voir également:

3 réponses

lekabilien Messages postés 16174 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 169
28 juin 2016 à 13:16
Bonjour
A cette profondeur il faut utiliser une pompe immergée, une pompe de surface a du mal au delà de 7 mètres environ.

1
Superboss33
28 juin 2016 à 19:51
Merci, je pense que je vais raccourcir la longueur d'aspiration, le niveau d'eau est à 3 mètres.
0
atlassaturn Messages postés 3431 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 octobre 2024 1 974 > Superboss33
28 juin 2016 à 20:10
Bonsoir
Ce qui compte ce n'est pas la longueur du tuyau d'aspiration mais la différence d'altitude entre le niveau d'eau et l'entrée de la pompe . Donc si la pompe est à 3m au dessus du niveau de l'eau elle devrait marcher quelle que soit la longueur du tuyau (sous réserve que le diamètre soit suffisant) ;
0
xplom Messages postés 33737 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 597
28 juin 2016 à 13:49
0
atlassaturn Messages postés 3431 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 octobre 2024 1 974
Modifié par atlassaturn le 29/06/2016 à 08:33
Bonjour
Autre origine possible du problème :
déséquilibre entre le débit de la pompe et le débit d'arrivée d'eau dans le puits . Si le forage est de diamètre limité et si il n'est pas dans la nappe phréatique mais sur une arrivée d'eau par infiltration , la pompe marche tant que le niveau de l'eau est à moins de 7 m au dessous de la pompe . La pompe vide la quantité limitée d'eau dans le puits qui n'est pas renouvelé à la même vitesse .
Quand le niveau baisse au dessous des 7 m le débit de la pompe chute (elle peut même caviter) et le niveau s'équilibre quand le débit de la pompe est aussi faible que l'arrivée d'eau .
0