Ligne enterrée

pasqualitodevigo Messages postés 3 Date d'inscription samedi 20 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 20 août 2016 - 20 août 2016 à 18:56
atlassaturn Messages postés 3431 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 octobre 2024 - 21 août 2016 à 09:11
Bonjour, j' ai creusé une tranchée de 4 mètres de long sur 30 centimètres de profondeur,pour passer un cable 3 x1,5,dans une gaine icta,pour alimenter en éclairage un garage .
La norme est un enfouissement de 80 cm,mais dans mon cas je ne les ai pas ( 25 à 30 cm ).
Quels sont les risques ,quand mon cable sera alimenté ?
Y a t-il un risque d' infiltration d'eau?
Le risque est-il juste un écrasement de la gaine et du cable ?
Merci pour votre réponse.
A voir également:

5 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13475 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 novembre 2024 4 855
Modifié par Emilie-Linternaute le 4/10/2016 à 16:38
Bonjour: le risque est que si quelqu'un beche a cet endroit il peut toucher le cable d'ailleurs on doit mettre un grillage avertisseur au moins a 20 cm du cable .Cdlt
1
pasqualitodevigo Messages postés 3 Date d'inscription samedi 20 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 20 août 2016
20 août 2016 à 19:55
Merci de cette réponse rapide. Si,j'ai bien compris, il n'y a pas de risque de ruissellement d'eau (mon câble est dans la partie basse, d'un terrain légèrement en pente). Pour le coup de bêche, on peut l'exclure,c'est une allée gravillonné,ou il passe deux voitures. Pour le grillage avertisseur, la gaine est visible de chaque côté. Cordialement.
0
Profil bloqué
20 août 2016 à 20:22
Bjr, si vous voulez rouler dessus avec une voiture il vaudrait mieux le protéger mécaniquement avec un tuyau de chauffage par ex surtout si votre cable n est pas blindé ??
0
pasqualitodevigo Messages postés 3 Date d'inscription samedi 20 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 20 août 2016
20 août 2016 à 20:43
Merci, mais j'ai déjà comblé la tranchée, avec de la terre fine, que j'ai tassée, puis empierré légèrement. Mais s'il le faut, je vais recreuser.
Cordialement.
0
stf_jpd87 Messages postés 96783 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 novembre 2024 27 929
21 août 2016 à 07:47
Bonjour

Par sécurité je mettrais un grillage signalétique même s'il n'est qu'à 10cm de profondeur.
Un avis.
Cordialement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
atlassaturn Messages postés 3431 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 octobre 2024 1 975
21 août 2016 à 09:11
Bonjour
Votre installation ne sera pas conforme , mais est ce le seul point non conforme dans votre habitation ?
En plus une gaine Icta n'est pas faite pour être enterrée .
Le tout c'est de limiter les risques :
-mettez de toutes façons un grillage avertisseur comme recommandé par jpd87 (dans 20 ans votre installation sera encore là , qui se rappellera qu'il y a un câble sous les graviers)
-mettez un câble U 1000 R2V résistant mécaniquement
-si ce n'est pas déjà prévu , branchez l'installation sur un différentiel 30 mA
0