Palhen 6 kW
Résolu
Michel
-
21 oct. 2016 à 08:56
gt.55 Messages postés 17220 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 21 oct. 2016 à 09:13
gt.55 Messages postés 17220 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 21 oct. 2016 à 09:13
A voir également:
- Motobineuse fp4mt
- Régler température frigo 1 à 6 - Guide
- Crème liquide périmée 6 mois - Guide
- Que peut on brancher sur 6 ampères - Guide
- Jambon perime de 6 jours - Guide
- Sèche-linge bosch série 6 problème ✓ - Forum Electroménager
1 réponse
gt.55
Messages postés
17220
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 956
21 oct. 2016 à 09:13
21 oct. 2016 à 09:13
Bonjour,
6000W / 220V = 27,... Ampères
Il vous faut donc un disjoncteur 32 Ampères !
Cdt.
6000W / 220V = 27,... Ampères
Il vous faut donc un disjoncteur 32 Ampères !
Cdt.