Changement de lustre intrrupeur chaud CANADA

Résolu
Stephane Savoie - Modifié par stf_jpd87 le 21/03/2017 à 10:17
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 21 mars 2017 à 22:25
Bonjour,
je viens de changer de lustre dans ma cuisine et depuis ce changement l'interrupteur mural (un dimmer) deviens chaud !! ce problème est apparu seulement apres l'installation de ce lustre !!! je n'ai pas beaucoup de connaissance en électricité

sur la boite et les instruction d'installation du luste aucune mise en garde special est indiquer a part ``CONDUCTEUR D'ALIMENTATION QUI RESISTE A 75 DEGRÉS MINIMUM``

les ampoules sont des E26 type T14 incandescentes de 40W et il y en as 18

j'ai une construction de maison recente donc l'installation electrique ``grosseur des fils``ne devrait pas etre en cause

j'attend de vos reponses

merci a l'avance

8 réponses

stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
19 mars 2017 à 23:16
bsr

marque et photo de votre interrupteur

si dimmer c'est que vous pouvez modifier l'éclairage ...
si c'est le cas voir votre interrupteur ce qu'il supporte en intensité max
3
rebonjour

merci infinniment pour les conseils !! voila j'ai vu le probleme !!! mon gradateur est maximum 600W et les lumiere en demande 720W !!

donc je dois changer le gradateur......mais si j'installe un interrupteur ordinaire (on-off seulement) est ce que ca en prend un spécial ou tout les type vont faire l'affaire ??

voici un lien de l'interrupteur que je pourrai installer

https://www.homedepot.ca/fr/home/p.interrupteur-decora-unipolaire.1000105687.html

merci de vos conseils
0
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
20 mars 2017 à 10:12
bjr

a première vue votre lien n'est pas bon, il n’amène pas a votre interrupteur !
mais si celui actuel accepte que 600 W et qu'il chauffe, il va rapidement griller
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 948
20 mars 2017 à 09:23
Bonjour,

Étant donné que cet interrupteur accepte 15A, c'est bon...
Vous aurez de la marge !

Cdt.
0
Profil bloqué
20 mars 2017 à 10:09
Bjr, de toute facon si l inter est chaud soit surintensité, soit mauvais serrage ?? ou alors c est de la came surchauffe au niveau des contacts ??
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 948
Modifié par gt.55 le 20/03/2017 à 11:57
Pas réveillés ce matin ?

Stephane Savoie a bien confirmé que la chauffe du variateur provenait de sa surcharge... 720W consommé pour 600W admissibles.

Il veut juste le changer contre un interrupteur classique de 15A (celui mis en lien), donc c'est tout bon. Affaire classée !

Cdt.
0
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
20 mars 2017 à 23:21
pour ma part, j'aimerai savoir ou vous avez trouvé l'interrupteur supportant 15 A dont vous parlé.
car le lien proposé nous mène pas du tout sur set interrupteur
0
Profil bloqué > stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024
20 mars 2017 à 23:30
slt, faire "Switch unip" dans la recherche certainement canadien ??
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 948 > stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024
21 mars 2017 à 09:15
Bonjour,

Ben... le lien a été modifié ???
La première fois je suis tombé directement sur l'interrupteur et ses caractéristiques techniques...
Il suffit de taper 1000105687 dans le champ de recherche du site.
D'où ma réponse !

Cdt
0
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
20 mars 2017 à 23:34
ca c'est faire des suppositions sur le produit, car rien nous prouve que c'est ce style d'inter qui l'interesse
0
Profil bloqué > stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024
20 mars 2017 à 23:36
je n en ai pas trouver d'autres en simple MA
0
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 27 498
21 mars 2017 à 10:18
Normal il faut aller au CANADA? Pour trouver ; :o))
0
Stephane Savoie
21 mars 2017 à 16:53
merci a tous !!!

j'ai enlever le gradateur 600W et installer un interrupteur unipolaire

a $2 et tout fonctionne a merveille !!

encore merci pour tout vos conseil !!!
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 948
21 mars 2017 à 22:25
Merci pour le retour, et bien content pour vous !
0