Perte de pression d'eau en position chauffage citadine 2.24

Chrisms22 3 Messages postés mercredi 20 septembre 2017Date d'inscription 22 septembre 2017 Dernière intervention - 20 sept. 2017 à 10:44 - Dernière réponse : Chrisms22 3 Messages postés mercredi 20 septembre 2017Date d'inscription 22 septembre 2017 Dernière intervention
- 22 sept. 2017 à 10:45
Bonjour,

J'ai une chaudière DE Dietrich Citadine 2.24 et pour avoir du chauffage je suis obligée de remonter la pression d' eau tout les 3/4 d'heure environ car elle se vide a vue d’œil et donc plus de chauffage, car j'ai préféré mettre la chaudière en position eau chaude uniquement.
L'eau s'écoule par un petit tuyau transparent au dessus du disconnecteur et qui est relié à un tuyau blanc d'évacuation.
Pouvez vous m'aider? SVP. merci d'avance.
Afficher la suite 

4 réponses

Répondre au sujet
docchaudiere 2066 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 avril 2018 Dernière intervention - 20 sept. 2017 à 21:32
0
Utile
3
Bonsoir, c'est votre soupape qui fuit et il y aura surement le vase d'expansion a regonfler.
Chrisms22 3 Messages postés mercredi 20 septembre 2017Date d'inscription 22 septembre 2017 Dernière intervention - 21 sept. 2017 à 10:32
Bonjour,

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai trouvé un chauffagiste qui ne peut passer que fin octobre.
Il n'y a rien que je pourrai faire moi même en attendant son passage?
docchaudiere 2066 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 avril 2018 Dernière intervention > Chrisms22 3 Messages postés mercredi 20 septembre 2017Date d'inscription 22 septembre 2017 Dernière intervention - 21 sept. 2017 à 19:23
bien surveiller la pression
Chrisms22 3 Messages postés mercredi 20 septembre 2017Date d'inscription 22 septembre 2017 Dernière intervention > docchaudiere 2066 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 avril 2018 Dernière intervention - 22 sept. 2017 à 10:45
ok merci