Ventilateur air froid SRL623EV SAMSUNG

PPS74930 24 Messages postés dimanche 15 décembre 2013Date d'inscription 19 juin 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 21:39 - Dernière réponse : stf_jpd87 44991 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juin 2018 Dernière intervention
- 19 juin 2018 à 18:18
Bonjour. Je recherche un manuel de réparation, notice de démontage du SRL623EV SAMSUNG frigo. Il y a quelques jours, nous entendions le ventilateur qui assure la ventilation d'air froid et depuis 3/4 jours plus rien. Ca reste frais dans le frigo mais pas froid (11o)
Je souhaite accéder à ce ventilo
En attente de vos propositions
Cordialement
Afficher la suite 

Votre réponse

6 réponses

stf_jpd87 44991 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juin 2018 Dernière intervention - 7 janv. 2018 à 07:46
0
Merci
Bonjour

Avant toute intervention :
Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché.
Tout devrait redevenir normal. Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
Cordialement.




PPS74930 24 Messages postés dimanche 15 décembre 2013Date d'inscription 19 juin 2018 Dernière intervention - 19 févr. 2018 à 21:06
Bonjour suite à votre conseil, j'ai appliqué mais ça recommence. Où se trouve cette résistance de dégivrage? Est ce difficile à changer ? De plus, je cherche une notice de démontage et le plan éclaté de mon frigo, où puis je en trouver ?
Commenter la réponse de stf_jpd87
PPS74930 24 Messages postés dimanche 15 décembre 2013Date d'inscription 19 juin 2018 Dernière intervention - 7 janv. 2018 à 21:16
0
Merci
Bonjour. Merci pour la réponse. Il va falloir que l'on mange ce qu'il y a dans le congélateur avant. Ensuite, j'appliquerai votre conseil
Je vous mets au courant dès que possible
Cordialement
Commenter la réponse de PPS74930
stf_jpd87 44991 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juin 2018 Dernière intervention - 20 févr. 2018 à 07:17
0
Merci
Bonjour

vous avez trois éléments à contrôler.
La résistance de dégivrage (plate drain)
, le fusible en série avec la résistance (fuse)
la sonde de dégivrage. (sensor)
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement.


PPS74930 24 Messages postés dimanche 15 décembre 2013Date d'inscription 19 juin 2018 Dernière intervention - 19 juin 2018 à 15:05
Bonjour
Dans un premier temps, j'ai démonté la plaque AR au fond du frigo pour inspecter. Le frigo était à un température de 15°. Il a fallu passer le sèche cheveux pendant au moins une heure pour le démontage ET la disparition des glaçons, impréssionnant.
Ensuite, j'ai pu voir que l'évacuation du dégivrage était complètement bouché... Je l'ai débouché, remonté l'ensemble et rebranché. C'était il y a 2 semaines et tout se passe pour le mieux. La température est à 4°
Dès que je peux, je redémonte pour constater s'il y a à nouveau de la glace
Cordialement
stf_jpd87 44991 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juin 2018 Dernière intervention - 19 juin 2018 à 18:18
:o)) merci du retour.
s'il y a encore de la glace ce qui devrait être la logique de la panne reportez-vous au message N° 4
Cordialement.